GeorgeOuzou Δημοσιεύτηκε December 17, 2024 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2024 at 05:46 μμ (edited) Καλησπέρα σας, στα θερμαντικά σώματα στο διαμέρισμά μου έχω τους παρακάτω διακόπτες https://www.giacomini.com/product/R314DN, οι οποίοι όπως φαίνεται και στα product manuals δίνουν 65% του total inflow στο σώμα και 35% προς τα επόμενα σώματα. Βέβαια ο κάθε βρόγχος του μονοσωλήνιου δικτύου μου έχει μόνο ένα σώμα. Το νερό στο κύκλωμα θερμαίνεται από λέβητα Φ.Α συμπύκνωσης. Στις πληροφορίες του controller του λέβητα βλέπω σχετικά χαμηλό ΔΤ (π.χ. προσαγωγή 65, επιστροφή 59). Είναι σωστή η επιλογή αυτών των διακοπτών ή θα κέρδιζα κάτι με αντικατάσταση του σε διακόπτες δισωλήνιου? (π.χ. καλύτερη συμπύκνωση) Edited December 17, 2024 at 06:33 μμ by GeorgeOuzou
dmp855 Δημοσιεύτηκε January 14, 2025 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2025 at 08:48 μμ δεν εχετε λόγω να αλλαξετε τους διακοπτες με δισωληνιου . θα ηταν καλυτερα παρολαυτα εαν βαζατε θερμοστατικες κεφαλες .
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 15, 2025 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2025 at 11:23 πμ Αν ο κάθε βρόγχος έχει μόνο ένα σώμα, τότε το σύστημα είναι δισωλήνιο (παρότι μοιάζει με μονοσωλήνιο)! Ο λέβητας συμπύκνωσης αποδίδει καλύτερα όσο η διαφορά θερμοκρασίας (προσαγωγή - επιστροφή) είναι μεγαλύτερη. Αν οι διακόπτες δεν μπορούν να στείλουν 100% της παροχής στο σώμα, θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Recommended Posts