Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αντίσταση γείωσης βιομηχανικού κτηρίου


ilectrologos

Recommended Posts

μετρήθηκε η αντίσταση γείωσης σε βιομηχανικό κτήριο και βρέθηκε 4,5 ωμ.

Είναι ικανοποιητική;

Το HD 384 ποια τιμή θεωρεί ικανοποιητική ;

 

ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Μην το πεις ούτε του παπά...

 

Αν δεν κάνω λάθος, το HD384 δεν ενδιαφέρεται για τιμές αντίστασης της γείωσης, αλλά για σύνθετες αντιστάσεις κλειστού βρόγχου που περιλαμβάνουν και τον ουδέτερο της ΔΕΗ με΄χρι την γείωση του MΣ της ΔΕΗ.

Link to comment
Share on other sites

Δες εδώ για θεμελιακή γείωση:

 

http://www.pittas.gr/themeliaki_geiosi.pdf

 

Πολύ καλός οδηγός, πιστεύω θα σε βοηθήσει. Η τιμή πάντως που προτείνεται, σε περίπτωση που το κτίριο έχει και αντικεραυνική προστασία συνδεμένη στη γείωση είναι 1.0Ω. Αυτό προτείνεται από το πρότυπο που έχει να κάνει με τη γείωση (ΕΛΟΤ 1424).

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού