Βλεπω σ ενα ξυλοτυπο που πεσε στα χερια μου,οτι για μια πλακα διαστασεων 5,75x7,99 σε pilotis(προοριζεται για σταθμευση αυτοκινητων) 4 οροφης οικοδομης,το παχος της πλακας ειναι h=15εκ.Δε σας φαινεται πολυ λιγο?Για Τι μονιμα και τι ωφελιμα φορτια πρεπει κανονικα να υπολογιστει?ΜΕ g=25 kai q=5kn/m2?

Link to comment
Share on other sites

Στην διάσταση των 5,75 μ έχει δεξια - αριστερά πλάκα ??

 

α. Αν έχει από τις 2 πλευρές.... d> a*l/30 = 0.6*5.75/30 = 0.115 m --> h=15 cm OK !!!

 

β. Αν έχει μόνο από την μια πλευρά .. d>0.8*5.75/30 = 0,8*5,75/30 = 0.153

h>15.30+2.00 = 17.30 > 18 cm

 

Δηλαδή αν συνορεύει μόνο από την μια πλευρά με άλλη πλάκα ΝΑΙ είναι λίγο

Αυτά ως προκαταρκτικός έλεγχος ειδάλλως πας με αναλυτικό υπολογισμό του βέλους κάμψης

 

Όσο αφορά τα φορτία πάνω απο πυλωτή δηλαδή πάτωμα κατοικία ...

G = 1.00 - 1.50 (επικάλυψη) ΚΑΙ Q = 2.00 KM/m^2 (κινητό κατοικίας)