Έχω μια μελέτη που το υπόγειο του κτιρίου θα χρησιμοποιηθεί σαν βοηθητικός χώρος της κατοικίας αλλά επειδή το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο από το ¼ της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου τότε σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1.2.2, του κανονισμού ο χώρος αυτός θα εξετάζεται χωριστά, σαν αποθήκη.

Η πολυκατοικία είναι διόροφη οπότε δεν απαιτείται να δημιουργηθεί πυροδιαμέρισμα στις κατοικίες.

Η ερώτηση μου είναι αν το υπόγειο πρέπει να γίνει πυροδιαμέρισμα.

Λογικά πρέπει να γίνει πυροδιαμέρισμα όλο και οι επικίνδυνοι χώροι ξεχωριστά (Λεβητοστάσιο, Μηχανοστάσιο). Έτσι δεν είναι;

Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε

Καταρχήν Καλή Χρονιά!

Εάν το υπόγειο είναι για χρήση των κατοικιών δεν χρειάζεται να το εξετάσεις ως αποθήκη αλλά εντάσσεται στις κατοικίες και αντιμετωπίζεται ως βοηθητικός-αποθηκλευτικός χώρος οπότε δεν έχει καμία ιδιαίτερη απαίτηση.

Εκτος των επικίνδυνων χώρων βέβαια.

Αυτοί θα είναι πυροδιαμερίσματα.