  1. Καλησπέρα, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στο κομμάτι της κεντρικής θέρμανσης:

    Στην παραγωγή:επιμερίζω την ισχύ και επειδή  κατά πάσα πιθανότητα Pgen< 2O Kw, βάζω υπερδιαστασιολόγηση ίση με 1.

    Βοηθητικά συστήματα: Επιμερίζω βάσει χιλιοστών θέρμανσης την ισχύ βοηθητικών συστημάτων θέρμανσης. 

    Στη διανομή: Πώς καταχωρώ την ισχύ δικτύου διανομής? Πολλαπλασιάζω την ισχύ του λέβητα με το συντελεστή υπερδιαστασιόγησης (ng1) επί το συντελεστή μόνωσης (ng2) και μετά καταχωρώ τον αριθμό ζεύγους κατακόρυφων στηλών? Δεν την επιμερίζω στο διαμέρισμα?

     

  2. Καλησπέρα, για μελετη εν. αποδοσης σε όλα τα σχέδια έχω τελική στάθμη, στάθμη μπετόν τόσο. προσπαθώ να βγάλω τα ύψη σε κάθε τοιχοποιία και στάθμες για ανοίγματα και μπερδεύομαι τι να βάλω ( έχω υπόψιν μου την 5.2.1 της Τοτεε 2/2017). Να μετράω από μπετόν, γιατί πάνω κάτω πλάκα  ορίζει στην Τοτεε ή όχι?

    υ.γ.
     αυτά τα σκίαστρα μπροστά από τα παράθυρα καταχωρούνται κάπως?20210602_214147.thumb.jpg.c6789ea6a97cdea9ff58b1793d8b5566.jpg

  3. 169890630_444855023267896_4210380450571304163_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=58c789&_nc_ohc=JO5bejoRzawAX-oNu9D&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&tp=7&oh=18ff210c802beeb2847f07a66ce01bbb&oe=60926ADE

    Σε ΠΕΑ, κτισμα 70 τμ, εχει αυτη τη σομπα. Να τη θεωρησω ανοιχτη εστια καυσης? Η σομπα ειναι στο σαλονι, τα δωματια να τα θεωρησω ΜΘΧ? Ή φτάνει ως εκεί η επίδραση της σόμπας?

    2ον ακουσα οτι με τις συντεταγμένες απο το google maps γινεται να βρεις το ακινητο στο εθνικο κτηματολογιο. Ισχύει?

  4. Επίσης σε πεα έχω ακίνητο πχ 75 τμ, αλλά υπάρχει ένα δωματιο χωρίς θερμαντικό σωμα. Το παίρνω ως μη θ.χ. Τα τετραγωνικά  του πεα που  θα δηλωθούν, θα είναι  75-εμβαδον αυτού του δωματίου??

  5. Καλησπέρα  στην κατάθεση σκαριφηματων στο buildingcert πρέπει να αποτυπώνεται και η κάτοψη ή αρκεί απλά η αποτύπωση των δομικών στοιχείων διαφανών και μη με προσανατολισμό( όπως βγάζει η 4μ)

  6. On 3/5/2011 at 11:49 AM, djmikl7 said:

    Γεια σου συνάδελφε mafiagialou.μπορείς σε παρακαλώ να μου στείλεις τα παρακάτω αρχεία στο email: [email protected] , γιατι δεν μπορώ να τα κατεβάσω..

     

    σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

     

    http://rapidshare.com/files/167910395/DIPLOMATIKES.rar.html

    http://rapidshare.com/files/167917379/DIAFORA_EGRAFA.rar.html

    Παίζει ανανέωση των link?

  7. 1 minute ago, George9555 said:

    Σε συζήτηση που είχα με έναν συνάδελφο και αφού βρήκα και το fiche της αντλίας , κατέληξα ότι αυτό το ns55 που δίνει στα χαρακτηριστικά της αντλίας που ανέβασα πριν είναι στο μέσο κλίμα ενώ οι ΤΟΤΕΕ αναφέρονται στο Θερμό κλίμα άρα από το fiche χρησιμοποιώ ns55 το 1.80 και προκύπτει SCOP = 2.75 ( 1.80 + 0.03 ) = 5.03 . Ποια είναι η άποψη σου ; fiche.png.fc2dda7ba7cc50ff502d593e3f20a5dc.png

    image.png.62fe33f3ef6cec341be1bcf831aff937.pngΚάτσε να τα βάλω κατω.. 

  8. Καλησπέρα, ως νέος ενεργ. επιθεωρητής, θα μου προτεινατε ένα γρήγορο τρόπο για να αναγνωρίζω- έστω προσεγγίζω τον τύπο του κουφωματος (υάλωση, διακενο, θερμοδιακοπή)?

    Γιατί από τη θεωρία στην πράξη η μετάβαση είναι απότομη..

  9. 38 minutes ago, CHRIS.EFRO said:

    Καλημέρα και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Εν τέλει εγώ το καταχώρησα ως ακολούθως:

    heat.PNG

    καλημέρα, 1.οι βαθμοί απόδοσης που είχα βάλει για τη βιομαζα ηταν απο πινακες της τοτεε. 

    image.png.9dfacf189df42ae600960ea4ce5efdad.png

    image.png.750939ee0b824d52b06124edd5dabb91.png

    2. πως προκυπτει η ισχυς 22+8 σε αυτα που καινε βιομαζα

    3. επιμερισα δια δυο το φορτιο του λεβητα πετρελαιου επειδη ειστε δυο ισαξιες πανομοιοτυπες ιδιοκτησιες.

  10. 4 hours ago, CHRIS.EFRO said:

    Χρησιμοποιούνται και τα 2. Η ερώτηση μου είναι επί της ουσίας πως εισάγουμε στις γραμμές του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ τα 2 αυτά συστήματα θέρμανσης;

    Λοιπόν έχω δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα λόγω ηλικίας (2 χρόνια μηχανολόγος) και δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ η περίπτωσή σου και θα βοηθήσω όσο μπορώ.

    Σε προηγούμενο ποστ στο ίδιο φόρουμ έπαιξε αυτό:

     

    θα επιχειρησω μια πρωτη βερσιον εδω, σιγουρα πειραξε κατα το δοκούν το ποσοστο καλυψης .

    απορια η ισχυς της σομπασ βιομαζας , την οποία βασει του λινκ που εστειλα την καταχωρεί και σαν ανοικτη εστια καυσης και σαν λεβητα με καυσιμο βιομαζα

    image.thumb.png.c36369070cf44e375e52d3d21905300f.png

     

    • Like 1
  11. 5 hours ago, CHRIS.EFRO said:

    Καλησπέρα σας και καλή δύναμη.

    Παρακαλώ πολύ τις γνώσεις για το εξής σύστημα θέρμανσης σε Κατοικία Α' ορόφου διωρόφου οικοδομής.

    Εντός της κατοικίας υφίσταται σόμπα βιομάζας συνδεδεμένη με τα καλοριφέρ μάρκας PRITY WD W29 (https://www.isompes.gr/k2-categories/katigories/sompes/prity-wd-w29-details). Τις ανάγκες θέρμανσης για όλη την διώροφη οικοδομή καλύπτει και λέβητας πετρελαίου της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ (επισυνάπτω φωτογραφία από το ταμπελάκι του λέβητα). Αν κάνω σωστά τους υπολογισμούς προκύπτει ισχύς για τον λέβητα 46,52 kW. 

    Η επιφάνεια των 2 διαμερισμάτων είναι 109,60 τ.μ. το καθένα.

    Πως εισάγουμε αυτά τα δεδομένα στην καρτέλα της θέρμανσης;

    Ευχαριστώ για το χρόνο σας εκ των προτέρων.

    IMG_20201114_105746.jpg

    αφου εχεις δυο συστήματα θέρμανσης θα μπει ποιο ποσοστο χρησιμοποιείς και τα δύο ή σε περίπτωση που ένα δε χρησιμοποιείται πάει στην άκρη?

     

    • Like 1
  12. 14 hours ago, janus said:

    Οταν υπάρχει φύλλο ελέγχου για πετρέλαιο Pm=11,92(kWh/kg)*παροχή καυσιμού(kg/h)*εσωτερικός βαθμός απόδοσης ενώ για φυσικό αέριο Pm=13,83(kWh/kg)*παροχή καυσιμού(m3/h)*0,721(kg/m3)*εσωτερικός βαθμός απόδοσης

    Με bold τα στοιχεία που θα πρέπει να βρεις στο φύλλο ελέγχου.

    πηρα για 2 απο τις 3 πρωτες μου επιθεωρησεις φύλλο ελέγχου, στη μια ελειπε και η παροχή καυσίμου και η παροχή  των μπεκ

    στην άλλη έκανα το γινόμενο που ανέφερες και μου βγήκε αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το ό,τι είχε στο ταμπελάκι του λέβητα

    Λόγω της απειρίας μου να ρωτήσω μερικά πράγματα

    1. απο τα μπεκ βγαζεις την παροχή, πως? 

    2. απο τα υπόλοιπα μεγέθη που καταγράφονται στο φύλλο ελέγχου

    πέρα από αυτά που ανέφερε ο janus, η ονομαστική ισχύς λέβητα είναι απλά ότι γράφει το ταμπελάκι της συσκευής? Γιατί δεν ταυτιζόταν και στα δύο που πήγα

    3. στο λέβητα πετρελαίου που βρήκα (2005), είδα σε υψηλές θερμοκρασίες, εσωτερικό βαθμό απόδοσης 90%. Είναι δυνατόν?

×
×