  1. Με βάση το βιβλίο του Ντοκόπουλου

    ΔU/U=1,732*l*Ψ*Ι*cosφ/U

     

    l=0,2km

    Ψ=0,87Ω/km για καλωδιο J1VV από πίνακα 6.13 του βιβλίου

    I=30000/(1.734*400*0.8)=54.20A

    cosφ=0,8 

    U=400V

    πτώση τάσης=1,732*0,2*0,87*54,2*0,8/400=0,03267 ή 3,267%

     

    Επίσης στον πίνακα 14.19 κινητήρα 30kW με εκκίνηση αστεροτριγώνου τον ασφαλίζει με 63Α ασφάλεια όσο και το πρόγραμμα της 4m.

  2. Λογαριασμός νερού ο οποίος περιλαμβάνει στρογγυλοποίηση -0,31€ πως μπορώ να την καταχωρήσω; το πρόβλημα μου είναι ότι υπολογίζει φπα ύδρευσης και αποχέτευσης κανονικά με τους αντίστοιχους συντελεστές και κάνει την στρογγυλοποίηση στο τέλος. Οπότε αν μειώσω την καθαρή αξία μειώνεται και ο φπα και δεν συμπίμπτει με αυτόν που γράφει ο λογαριασμός. Δοκίμασα και με μία τρίτη γραμμή με χαρακτηρισμό γραμμής "αρνητικό πρόσημο αξιών" -0,31€ και 0% ΦΠΑ αλλά δεν το παίρνει. 

  3. Είναι 86,53+20,54+1,15-77,64-80=-49,42€ (2.4 γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα)

    -49,42*0,06=-2,97€ (φπα 6%)

    ειδικό τέλος 5%ο: 0,14 (2.5 γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φπα)

     

    ο φόρος 1,15€ πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά;

    οι λοιπές χρεώσεις/πιστώσεις συμπεριλαμβάνονται στο 2.4 ή πρέπει να δηλωθούν διαφορετικά ως έκπτωση; (είναι από προσφορά του παρόχου)

    Στον τύπο παραστατικού δεν δηλώνω "Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια" αλλά πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής;

     

  4. Καλημέρα, λογαριασμός αερίου μου ήρθε ως εξής:

    χρέωση προμήθειας: 86,53

    ρυθμιζόμενες χρεώσεις: 20,54

    φόροι: 1,15

    έναντι: -77,64

    λοιπές χρεώσεις/πιστώσεις: -80,00

    φπα: -2,97

    ειδικό τέλος 5%ο: 0,14

    σύνολο λογαριασμού: -52,25€

     

    καμία ιδέα πως το δηλώνουμε;

     

  5. On 5/4/2022 at 1:01 ΜΜ, kaimakcalan said:
    1.  
    2. Ναί. Αλλά δέν ξέρω ποιές είναι οι προθεσμίες.
    3. Ομοίως. Δέν έχω ιδέα από προθεσμίες.

     

    Απαντήθηκε παραπάνω

    Από το faq του mydata:

    "Ε Μπορεί ο Λήπτης Αντικριζόμενων Παραστατικών ημεδαπής Α1 (χονδρικές ημεδαπής) να διαβιβάσει δεδομένα σύνοψης αντί του Εκδότη;

    Α Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα."

    όπως επίσης :

    "Α. Συνόψεις Παραστατικών Εξόδων Τιμολόγησης & Εσόδων Αυτοτιμολόγησης - Χαρακτηρισμός Συναλλαγών Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. έως την υποβολή της οικείας δήλωσης ΦΠΑ, ως ακολούθως : - σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και - σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης."

    Άρα ως 30 Απριλίου για το 1ο τρίμηνο για όσα έξοδα έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη και ως 30 Ιουνίου για όσα έξοδα δεν έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη και πρέπει να τα περάσουμε εμείς.

     To ερώτημα είναι αν ο εκδότης διαβιβάσει τα παραστατικά του στις 29 Απριλίου, εγώ ως λήπτης πρέπει να τρέχω 30 Απριλίου να το χαρακτηρίσω; (έχω τιμολόγιο από Ιανουάριο που δεν φαίνεται στο σύστημα)

    On 2/4/2022 at 8:26 ΜΜ, Προφέσορας said:

    @mechgiann Η διαβίβαση του παραστατικού γίνεται από τον εκδότη.
    Χαρακτηρισμός εξόδου από εσένα όπως απάντησε ο συνάδελφος.

     

    Εφόσον μιλάμε για απόδειξη μέχρι 100 Ευρώ (όχι τιμολόγιο) που αποτελεί έξοδο της επιχείρησης πως θα τη διαβιβάσει στο Mydata ο εκδότης όταν δεν κρατάει τα στοιχεία του λήπτη;

  6. On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:

    Χειρισμός εξόδων στο myDATA

    Α) Χαρακτηρισμός παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη
    Με "Αναζήτηση Παραστατικών" (Εκδότης/Λήπτης: Λήπτης) εντοπίζονται τα τιμολόγια εξόδων που έχουν διαβιβαστεί και πρέπει να χαρακτηριστούν.
    Επιλέγεται το παραστατικό και μετά ο "Χαρακτηρισμός Εξόδων".
    Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες επιλογές ανάλογα με το αντικείμενο της συναλλαγής.

    Εάν, για παράδειγμα, έχει γίνει αγορά αναλωσίμων από ένα βιβλιοχαρτοπωλείο:
    Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
    Είδος: "Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)"

     

     

    Καλησπέρα, έξοδα όπως αγορά γραφείου, βιβλιοθήκης μπορούν να δηλωθούν στα λοιπά έξοδα ή πάνε σε άλλη κατηγορία;

    Αγορά υπολογιστή/κινητού που πληρώθηκε ο φπα χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά με το 39Α;

    Δαπάνες βενζίνης για ΙΧ που χρησιμοποιείται από την ατομική δηλώνω την καθαρή αξία και τον φπα και στον χαρακτηρισμό επιλέγω κατηγορία 2.5 (χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φπα). χαρακτηρισμό ΦΠΑ δεν κάνω στον χαρακτηρισμό εξόδων, σωστά;

  7. Καλησπέρα, ξέρει κανείς αν είναι δυνατό να σχεδιάσω cour anglais στο gcad. Το πρόγραμμα έχει μία επιλογή (με τον ορισμό οικοπέδου και ύψους χαρακτηριστικών σημείων) να δηλώσεις όσους τοίχους είναι κάτω από το χαρακτηριστικό ύψος ότι είναι σε επαφή με το έδαφος και οι υπόλοιποι σε επαφή με αέρα. Σε περίπτωση τοίχου που ένα μέρος του είναι μερικώς θαμμένο υπάρχει τρόπος να το σχεδιάσω στο gcad;

  8. 10 λεπτά πριν, maximos75 said:

     

    1. Αν όντως ισχύει ότι δεν είναι υποχρεωτικό οι πελάτες να είναι επιτηδευματίες, εταιρείες κτλ. οπότε μπορώ να κόψω χωρίς κανένα πρόβλημα και απλή ΑΠΥ.

     

    Ισχύει. Από την ΠΟΛ. 1109/2017:

    με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1)

  9. Καλησπέρα, μηχανικός με ενεργό μπλοκάκι μπορεί να κόψει πχ σήμερα απόδειξη χωρίς να έχει Pos και να εγκαταστήσει Pos αργότερα μέσα σε προθεσμία ένα μήνα;

    Στην ΚΥΑ 45231/2017 άρθρο 1 ορίζει:

    "4. Οι Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή."

    Στον νόμο 4446/2016 άρθρο 66 λέει:

    "1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο."

     

    Δεδομένου ότι η ενεργοποίηση Pos από τις τράπεζες απαιτεί 7-10 μέρες (και μέχρι τότε ο πελάτης θα έχει φύγει) ποια διάταξη υπερισχύει;

  10. 19 ώρες πριν, dib said:

    Επίσης όσο αφορά τη παθητική πυροπροστασία των 2 κτηρίων, πρέπει να την συσχετίσεις και με την ΚΥΑ 136860/2018

    Εφόσον το κτίριο μελετάται με το ΠΔ 71/88 (ή το ΠΔ 41/18) τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β της 136860 (μέτρα παθητικής) δεν έχουν εφαρμογή. 

     

    • Like 1
  11. On 3/6/2021 at 10:50 ΠΜ, kampouraki said:

    Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει γιατί δεν μου έχει ξανατύχει και με τηλέφωνα σε πυροσβεστικές δεν έβγαλα άκρη. 

    Έχω κάποιο κτίριο κατοικιών υψηλότερο των 23μ., σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 παράγραφος 6.6.8 απαιτείται σύστημα απαγωγής καυσαερίων και θερμότητας. Δεν βλέπω κάπου να διευκρινίζεται σε ποιες χρήσεις άρα εικάζω ότι απαιτείται και σε μια πολυκατοικία. Αυτό πρακτικά τι συνεπάγεται? Οτι στο κλιμ/σιο θα πρέπει να έχω κάποιο κανάλι απαγωγής με στόμια άνα όροφο και κάποιο ανεμιστήρα στο δώμα ας πούμε? Και αν ναι με τι όγκο αέρα θα το υπολογίσω? Επίσης θα πρέπει να βάζω και νωπό? Και ολο αυτό θα λειτουργεί με κάποια εντολή από τον κοινόχρηστο πίνακα πυρανίχνευσης ας πούμε? 

    Θα με κάλυπτε και να είναι απλά μια θυρίδα όπως αναφέρει στην παράγραφο 6.6.2 ότι απαιτείται σε εξαόροφες δηλαδή απλά στο ψηλότερο σημείο κλιμ/σιου ενα διάφραγμα απαγωγής καπνού?

     

    Παρακαλώ, συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.

    Ευχαριστώ, hkamp.

     

    Κατά το EN 12101 απαιτούνται στόμια προσαγωγής αέρα ανά επίπεδο κλιμακοστασίου και διάφραγμα απαγωγής καπνού στην οροφή του κλιμακοστασίου εμβαδού τουλάχιστον 1,5τμ. Τα στόμια και το διάφραγμα απαγωγής ενεργοποιούνται μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρανίχνευσης. Η λειτουργία είναι αυτή:

    image.png.b4a62a51f962c45f1c4aaca7b53a4136.png

    Για την παροχή του αέρα δεν είμαι σίγουρος. Κατά το EN πρέπει να εξασφαλίζεται παροχή αέρα στην πόρτα του κλιμακοστασίου 0,75m/s -2m/s ανάλογα το κτίριο βάσει της κατηγοριοποίησης που αναφέρει το πρότυπο. Βάζοντας στο πρόγραμμα της 4m 10 ανανεώσεις την ώρα  (που δίνει ο 41/18 για υπόγεια κτιρίων) επί τον όγκο του επιπέδου η ταχύτητα του αέρα προκύπτει πολύ πάνω από 2m/s (στην πράξη θα είναι μικρότερη λόγω διαρροών κτλ). 

    • Like 1
  12. Στην συνημμένη φωτογραφία έχω τρεις επίτοιχους λέβητες (έναν ανά όροφο) συνδεδεμένους σε κοινή καπνοδόχο. Στα δεδομένα που εισάγω αφήνω τις default τιμές του προγράμματος με εξαίρεση το εκτεταμένο μήκος =11m και το ενεργό ύψος=2,5m. Έχω περάσει και τη ροή μάζας του λέβητα 0,014kg/s και τη συγκέντρωση CO2=9,6%. Το πρόγραμμα δεν κάνει υπολογισμό της διαμέτρου της καπνοδόχου.

    Βάζοντας το ενεργό ύψος της καπνοδόχου από 9m και πάνω προκύπτει διάμετρος ~25εκ. Ωστόσο το ενεργό ύψος δεν μετράτε από τον λέβητα που είναι πιο ψηλά;

    Ποια άλλη παράμετρο μπορώ να πειράξω;

     

     

    958115458_.JPG.6b05b14a84ea27e035e080dce6f1e062.JPG

  13. Στην ισχύ βοηθητικών μονάδων η ΤΟΤΕΕ λέει συμπληρώνουμε την ισχύ των ανεμιστήρων των fan coil. Σε περίπτωση μονάδας vrv με κασέτες για εσωτερικές μονάδες πρέπει να συμπληρώσουμε την ισχύ των ανεμιστήρων των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων.

    Πχ μοντέλο rxysq το datasheet δίνει δύο ανεμιστήρες με ισχύ 0,14kw και για κασέτα fxfq100b 0,1kw. Καθόλου αμελητέες ποσότητες

  14. Καλησπέρα,

    Τα στοιχεία που έχω από την μελέτη είναι vrv ονομαστικής ισχύος 56kw scop 3.80 και Α/Θ της ΚΚΜ 95kw scop 3,50.  Η επιφάνεια κάλυψης +150τ.μ. περίπου για την ΚΚΜ (δεν υπάρχει εσωτερική μονάδα vrv στην κουζίνα και λοιπούς χώρους).

    Σε αυτήν την περίπτωση είναι δίκαιο να γίνει ο επιμερισμός με βάση τα τετραγωνικά οπότε και η ΚΚΜ θα τραβήξει προς τα κάτω τον μέσο SCOP του κτιρίου;

  15. Περίπτωση vrv για θέρμανση/ψύξη χώρων και ΚΚΜ που τροφοδοτείται από ξεχωριστή αντλία θερμότητας αέρος νερού. Στις μονάδες παραγωγής δηλώνω και τις δύο αντλίες θερμότητας με την ισχύ τους η κάθε μία. Ποσοστό κάλυψης να πάρω την απόδοση θέρμανσης/ψύξης της κάθε αντλίας προς την συνολική αποδιδόμενη; (θεωρώντας ότι η ΚΚΜ δεν καλύπτει όλους τους χώρους άρα δεν μπορεί να γίνει αναγωγή με βάση την επιφάνεια κάλυψης)

  16. Σε manual επίτοιχου λέβητα αναφέρει "Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου: 93%, ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού:88%" Στην καρτέλα θέρμανση τον βαθμό απόδοσης του λέβητα τον βάζω, από τον τύπο [4.0] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 = 1,11*(0,93+0,03)= 1,065. Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα αερίου στην καρτέλα ΖΝΧ, εφόσον λειτουργεί όλο το χρόνο για παραγωγή ΖΝΧ, είναι 1,065 ή 0,88; Βάσει της 5.8.2.1 αντιλαμβάνομαι ότι μπαίνει το 1,065

    Ομοίως για αντλία θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό, το Manual δίνει "seasonal space heating efficiency=176%, water heating efficiency=108%". Ο βαθμός απόδοσης στη θέρμανση θα είναι 2,75*(1,76+0,03)=4,92 (τύπος 4.5.γ θερμαντικά σώματα). Ο βαθμός απόδοσης για το ΖΝΧ σύμφωνα με την 5.8.2.4 πρέπει να συμπίπτει με τον βαθμό απόδοσης της αντλίας θερμότητας για θέρμανση, δηλαδή 4,92. Για πιο λόγο αυτή η διαφορά με το water heating efficiency του κατασκευαστή; 

  17. 7 ώρες πριν, persepolis88 said:

    Οι αδιαφανείς επιφάνειες υπογείου (ΜΘΧ) μπορούν να είναι φτιαγμένες από αμόνωτο τοιχίο με τον αναθεωρημένο κενακ?

    Επίσης το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ βγάζει σφάλμα για μηδενική διείσδυση αέρα στον ΜΘΧ. Το ξεγελάμε βάζοντας ένα πολύ μικρό άνοιγμα πχ 0,001μ2?

    1) Εφόσον δεν είναι διαχωριστική επιφάνεια, ναι

    2) Ναι

    • Thanks 1
×
×