  1. για οδοφωτισμό διαβάζεις την τοτεε οδοφωτισμού και το ΕΝ13201 που βασίζεται για να επιλέξεις τις κλάσεις και τις αντίστοιχες cd/m2. Το dialux υπολογίζει δρόμο μόνο ευθύγραμμα, για κόμβους θα πρέπει να τους κάνεις πρώτα ευθύγραμμα και μετά ως περιοχή που δεν βασίζεται ο υπολογισμός στο 13201 αλλά στο 12464. Ενημερωτικά το dialux δέχεται πια δωρεάν μόνο φωτιστικά από εταιρίες που είναι μέλη του, από άλλες εταιρίες πρέπει να πληρώσεις για την χρήση του.

  2. 2 ώρες πριν, Dr who said:

    Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς (bolt).Διαφωτισέ με.

    οι λόγοι εξαίρεσης μιας τερματικής γραμμής από προστασία όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 του φεκ που ανάρτησες είναι συζευκτικοί οπότε πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα όσα αναφέρονται στα α-β-γ-δ

    α) οι εν λόγω τερματικές γραμμές τροφοδοτούν αποκλειστικά εγκατεστημένο, σταθερό και μόνιμα συνδεδεμένο σε αυτές, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό,
    β) ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι εγκατεστημένος σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, χώρους γραφείων, χώρους εκπαίδευσης,
    γ) οι χώροι στους οποίους είναι εγκατεστημένος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται για διαμονή προσώπων (όπως δωμάτια ξενοδοχείων,νοσοκομείων, ιδρυμάτων) ή ως βοηθητικοί χώροι προσωπικού (όπως αποδυτήρια, κυλικεία),
    δ) ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι προσβάσιμος από ειδικευμένο ή ενημερωμένο προσωπικό, ή από άτομα υπό την επίβλεψη ειδικευμένου ή ενημερωμένου προσωπικού,

    Άμα έχεις μια εγκατάσταση που ισχύουν όλα τα παραπάνω φυσικά μπορείς να μην βαλεις rcd 30mA στα συγκεκριμένα κυκλώματα αλλά στην υδε θα πρέπει να προστεθεί η μελέτη που αναφέρει το ε

    • Upvote 2
  3. τα rcd των 100 ή 300mA προορίζονται για την προστασία του κτηρίου ή των μηχανημάτων και όχι για την προστασία ανθρώπου, έτσι και αλλιώς η χρήση rcd δεν είναι υποχρεωτική παντού οπότε σε γραμμές που εξαιρούνται μπορεί να μπει και 300mA αλλά σε τερματικές γραμμές που δεν εξαιρούνται (κατοικίες γραφεία , σχολεία, ξενοδοχεία κτλ) απαγορεύεται να μπει 300mA.

    • Upvote 1
  4. 1 λεπτό πριν, Τρελός Επιστήμων said:

    Αυτό που περιγράφεις συνάδελφε για να λειτουργήσει προϋποθέτει επιλογική συνεργασία μεταξύ των δύο ΔΔΡ (του ενός που ασφαλίζει όλες τις γραμμές και του εξτρά που ασφαλίζει τη γραμμή του κήπου), δηλαδή π.χ. ο ένας ΔΔΡ να έχει Ιn 100 mA και ο άλλος 30mA, πράγμα που δε μπορεί να εφαρμοστεί στα σπίτια καθότι οι ΔΔΡ που μπορούν να τοποθετηθούν σε οικιακές εγκαταστάσεις έχουν max In 30mA.

    για ποιο λόγο να βάλεις σε σειρά rcd; μπορούν να μπουν πολλά σε υποζυγούς ανά τύπο φορτίου (φωτισμός, ρευματοδότες, εξωτερικά)  που είναι και η συνήθης πρακτική.

  5. 1 ώρα πριν, Τρελός Επιστήμων said:

    Το μόνο κακό με αυτό το σημείο για ουδετερογείωση (μέσα στο ρολόι ΔΕΔΔΗΕ) είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις την γείωση εύκολα (να ελέγξεις συνέχεια, να την μετρήσεις) γιατί δεν είναι προσβάσιμο το εσωτερικό του ρολογιού όπου γίνεται η σύνδεση.

    κανονικά δεν χρειάζεται πρόσβαση στο μετρητή γιατί το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι προσβάσιμο για μέτρηση, αν έχει χαθεί τότε πρέπει να κλιθεί ο δεδδηε να ανοίξει το κιβώτιο του μετρητή

  6. δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος γιατί σε ιδιωτικά δίκτυα μπορεί να υπάρχει διανομή με TN-C και η ουδετέρωση να γίνει ανά κτήριο.

    Έκανα λάθος για την αρχή του συστήματος δεν είναι η αρχή της εγκατάστασης αλλά ο υποσταθμός. Εννοούσα το σημείο ουδετέρωσης που και στο κανονισμό και στο εγχειρίδιο εφαρμογής του 60364 φαίνεται ότι είναι ο μετρητής.

    • Like 1
    • Thanks 1
  7. γιατί το σύστημα γείωσης αρχίζει από την αρχή της εηε που είναι ο μετρητής και όχι ο πίνακας. Ο δεδδηε που ορίζει το σύστημα γείωσης θέλει να δει ουδετέρωση στο μετρητή του. Σε ιδιωτικά δίκτυα μπορεί να εφαρμοστεί το TN-C σε δημόσια όχι.

    • Like 1
    • Upvote 1
  8. υπάρχουν και τριπολικές κλέμμες που συνδέονται επάνω σε μικροαυτόματο για να δεχθεί 25αρι καλώδιο και μπλοκ διανομής για να συνδεθεί η παροχή και να μπει μικρότερη διατομή προς το μικροαυτόματο.

  9. 14 ώρες πριν, antloukidis said:

    Υπάρχει και αποθήκευση ψύξης!

    Μπορείτε να γκουγκλάρετε "Ice bank"

    Δηλαδή δημιουργία και αποθήκευση πάγου ή ψυκτικού υγρού σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία  για χρήση και σε κλιματισμό!

    οι παγοδεξαμενές έχουν εφαρμοστεί στην ελλάδα σε λίγα έργα

  10. το ΠΔ108 ισχύει για κατασκευή. λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όσον αφορά μελέτες Η/Μ η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων αναμένεται από το 1987. Ελλείψει προεδρικού διατάγματος ισχύει καταχρηστικά το βασιλικό διάταγμα του 1971 που αφορά υπομηχανικούς.

  11. 30 λεπτά πριν, skouk said:

    Φυσικά και μπορεί. Αλίμονο. Ισχύει πλέον το Προεδρικό διάταγμα 108/07.06.2013 (ΦΕΚ 141Α/12. 06.2013) https://www.hlektrologoi-tei.gr/Επαγγελματικά-Δικαιώματα-Σύνδεσμος-Ηλεκτρολόγων-ΠΣΠΗΜ–ΤΕΙ

     το ΠΔ 108 δεν έχει σχέση με μελέτες, όπως εξηγεί και το link που έδωσες

×
×