Μετάβαση στο περιεχόμενο

nvel

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.356
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    5

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από nvel

  1. άμα θες παραδείγματα σε αρχεία υπάρχουν εδώ. Άλλο ένα βιβλίο είναι αυτό.

    Για να καταλάβει ένας ελεγκτής τα όρια του φυσικού μεγέθους που μετρά σε 4-20mA ή 0-10V θα πρέπει να ορίσεις στην αναλογική είσοδο το άνω και κάτω όριο του αισθητηρίου που αντιστοιχεί στα 4 και στα 20mA πχ 4=100units 20=1000units, οπότε ο ελεγκτής μετά θα υπολογίζει γραμμικά το φυσικό μέγεθος ανάλογα με το ρεύμα του μετρά.

  2. γράφω για το μέγιστο μέγεθος χαρτιού που υποστηρίζουν οι pdf driver στο autocad και όχι για το μέγεθος χαρτιού που μπορεί να τυπώσει το autocad σε ένα plotter. Αφού νομίζεις ότι το χαρτί στο pdf που τυπωνει το autocad είναι έτη φωτός, προσπάθησε να  δημιουργήσεις ένα νέο με πλάτος 5081mm

  3. το pdf υποστηρίζει ένα μέγιστο μέγεθος χαρτιού συνήθως 5μ, οι νέες εκδόσεις μεγαλύτερο αλλά παίζει ρόλο σε ποια έκδοση τυπώνει ο pdf driver του autocad. Στα 2000μ δεν νομίζω να μπορεί αλλά και να τύπωνε δεν θα μπορούσαν να το ανοίξουν τα άλλα προγράμματα.

  4. καλώς ήρθες στο θαυμαστό κόσμο του voip, τώρα πια σε διακοπή ηλεκτρικού δεν θα έχεις και σταθερή τηλεφωνία. Και όχι δεν ενημερώνουν.  Στην περίπτωσή μου αχρηστεύτηκε το fritz που είχα και δεν υποστήριζε voip.

  5. τόσο χαμηλό ρεύμα εκκίνησης είναι δύσκολο να υπάρχει το σύνηθες είναι μερικά Α, μπορείς να πάρεις dimmable και να ρυθμίζεις την εκκίνηση/ αλλά και τότε δεν νομίζω ότι θα πέσει στα 30mA. Ίσως κάποιος κατασκευαστής να έχει σειρά με ενσωματωμένο soft start

  6. 3 ώρες πριν, θεοδωρα500 said:

    ποια λυση μου προτεινεις για να αποφυγω τις αρμονικες ?? επισης οι αρμονικες σε μονοφασικο δυκτιο ειναι αρκετα επυκινδινες η οχι ??

    δεν μπορείς να τις αποφύγεις λόγω της φύσης των φορτίων, μπορείς να τις μειώσεις αν έχεις πραγματικά πρόβλημα από τις αρμόνικες όχι απλά να έχει αρμόνικες το δίκτυό σου, με φίλτρα αρμονικών

  7. τις αρμονικές δεν τις παράγουν μόνο οι πηγές αλλά κυρίως τα φορτία, αν έχεις ένα ups που τροφοδοτεί μη γραμμικά φορτία (όπως συνήθως συμβαίνει) πάλι θα υπάρχουν αρμονικές, δεν νομίζω τα ups να έχουν πρόβλημα με τα συνήθη μη γραμμικά φορτία. Δεν είναι τα ups φίλτρα αρμονικών και φυσικά εγχέουν τις αρμονικές που παράγουν τα ίδια στο δίκτυο

  8. στο αιγάλεω που διέρχονται οι γραμμές από ρουφ προς κουμουνδούρου και σχηματάρι δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή απόσταση πχ

    37°59'03.86" N  23°40'25.93" E ή 37°59'07.88" N  23°40'09.33" E

    ο δεδδηε τι σχέση έχει με τους πυλώνες;

     

  9. 36 λεπτά πριν, erosfsf said:

    τότε αυτό που μετράω είναι στην κλίμακα 200     0.2.5??

    μετράς ότι φαίνεται στην οθόνη σε mG και το όριο είναι τα 1000mG άρα είσαι αρκετά κάτω από το όριο και τζάμπα άνοιξες το θέμα

  10. τα RCBO έχουν μικρή διείσδυση στην αγορά για ακόμα δεν είναι γνωστά στους εγκαταστάτες, στις μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις μπαίνουν αφού τα RCCB χρειάζονται έτσι και αλλιώς προστασία οπότε αν δεν μπει RCBO θα πρέπει να μπει και μια ασφάλεια πριν.

    Οι ραγοδιακόπτες φορτίου κάλλιστα μπορει να αντικατασταθούν από μικροαυτόματους με δυνατότητα απομόνωσης και διακοπής υπό φορτίο που πια υπάρχουν και αυτό μάλλον οφείλεται στην έλλειψη ανανέωσης γνώσης του προσφερόμενου υλικού από τους μελετητές και εγκαταστάτες

  11. αν εννοείς υπηρεσία dyndns χρησιμοποιώ noip αλλά στο σπίτι όχι στην δουλειά. Δεν είναι αντικείμενο μου το ΙΤ, είμαι απλός χρήστης, δεν έχω στήσει το εταιρικό vpn. Άλλο το vpn που θα χρησιμοποιήσεις ως client στο σπίτι σου για να μπεις σε διάφορα site, νομίζω ότι αυτό πληρώνεις σε kaspersky, άλλο το vpn που θα στήσεις στην δουλειά για να μπαίνεις απομακρυσμένα.

  12. ο ασφαλής τρόπος είναι το vpn με ένα ασφαλές πρωτόκολλο πχ openvpv. Την ip θα πρέπει να την γνωρίζεις έτσι και αλλιώς με κάποιο τρόπο ή static ή μια υπηρεσία dyndns. Σε σχέση με το anydesk είναι καλύτερο.  Το remote desktop δεν είναι κάτι νέο υπάρχει από τα xp. Το χρησιμοποιώ με xp και linux client σε win10 μέσω vpn και υπάρχουν client για διάφορα λειτουργικά linux, macos, android.

  13. τα vfd ζητούν τύπου B, όμως υπάρχει περίπτωση η διαρροή να είναι από τα φίλτρα των δυο vfd ή κάτι άλλο στο πιεστικό, οπότε θα πρέπει να μετρηθεί αλλιώς και το Β θα πέφτει. Μπορεί να εξεταστεί και η περίπτωση να μην μπει ΔΔΕ που εξαρτάται από την εγκατάσταση.

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.