nvel
-
Περιεχόμενα
1.356 -
Εντάχθηκε
-
Τελευταία επίσκεψη
-
Days Won
5
Τύπος περιεχομένου
Profiles
Φόρουμ
Downloads
Gallery
Ειδήσεις
Media Demo
Αγγελίες
Store
Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από nvel
-
-
υπάρχει η εκπαίδευση της siemens στο logo και μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο LOGO! Practical training
-
η τοποθέτηση δδε για την προστασία των παροχών στους υποπίνακες δεν είναι υποχρεωτική οπότε μπορείς να μην έχεις, αν όμως θέλεις να βάλεις έτσι και αλλιώς πρέπει να πας σε επιλεκτικό των 100mA.
-
γράφω για το μέγιστο μέγεθος χαρτιού που υποστηρίζουν οι pdf driver στο autocad και όχι για το μέγεθος χαρτιού που μπορεί να τυπώσει το autocad σε ένα plotter. Αφού νομίζεις ότι το χαρτί στο pdf που τυπωνει το autocad είναι έτη φωτός, προσπάθησε να δημιουργήσεις ένα νέο με πλάτος 5081mm
-
το pdf υποστηρίζει ένα μέγιστο μέγεθος χαρτιού συνήθως 5μ, οι νέες εκδόσεις μεγαλύτερο αλλά παίζει ρόλο σε ποια έκδοση τυπώνει ο pdf driver του autocad. Στα 2000μ δεν νομίζω να μπορεί αλλά και να τύπωνε δεν θα μπορούσαν να το ανοίξουν τα άλλα προγράμματα.
-
τα scotchlok δεν είναι για splicing σε ethernet
-
καλώς ήρθες στο θαυμαστό κόσμο του voip, τώρα πια σε διακοπή ηλεκτρικού δεν θα έχεις και σταθερή τηλεφωνία. Και όχι δεν ενημερώνουν. Στην περίπτωσή μου αχρηστεύτηκε το fritz που είχα και δεν υποστήριζε voip.
-
υπάρχουν και κεκλιμένοι ανελκυστήρες και ανελκυστήρες εξωτερικής σκάλας.
-
1
-
-
τόσο χαμηλό ρεύμα εκκίνησης είναι δύσκολο να υπάρχει το σύνηθες είναι μερικά Α, μπορείς να πάρεις dimmable και να ρυθμίζεις την εκκίνηση/ αλλά και τότε δεν νομίζω ότι θα πέσει στα 30mA. Ίσως κάποιος κατασκευαστής να έχει σειρά με ενσωματωμένο soft start
-
3 ώρες πριν, θεοδωρα500 said:
ποια λυση μου προτεινεις για να αποφυγω τις αρμονικες ?? επισης οι αρμονικες σε μονοφασικο δυκτιο ειναι αρκετα επυκινδινες η οχι ??
δεν μπορείς να τις αποφύγεις λόγω της φύσης των φορτίων, μπορείς να τις μειώσεις αν έχεις πραγματικά πρόβλημα από τις αρμόνικες όχι απλά να έχει αρμόνικες το δίκτυό σου, με φίλτρα αρμονικών
-
τις αρμονικές δεν τις παράγουν μόνο οι πηγές αλλά κυρίως τα φορτία, αν έχεις ένα ups που τροφοδοτεί μη γραμμικά φορτία (όπως συνήθως συμβαίνει) πάλι θα υπάρχουν αρμονικές, δεν νομίζω τα ups να έχουν πρόβλημα με τα συνήθη μη γραμμικά φορτία. Δεν είναι τα ups φίλτρα αρμονικών και φυσικά εγχέουν τις αρμονικές που παράγουν τα ίδια στο δίκτυο
-
στο αιγάλεω που διέρχονται οι γραμμές από ρουφ προς κουμουνδούρου και σχηματάρι δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή απόσταση πχ
37°59'03.86" N 23°40'25.93" E ή 37°59'07.88" N 23°40'09.33" E
ο δεδδηε τι σχέση έχει με τους πυλώνες;
-
τελικά όλα θα γίνουν ηλεκτρονικά, ήδη οι αυτόματοι διακόπτες έχουν ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου και σε κάποια χρόνια δεν θα έχουν μηχανικές κινητές επαφές.
-
ποιο είναι το πρόβλημα; η μέση τάση είναι τμήμα του δικτύου διανομής
-
-
7 ώρες πριν, gedia said:
καθώς έχω εντοπίσει και MCB που προστατεύουν δύο διακριτά κυκλώματα καταλαμβάνοντας θέση ενός DIN, εξοικονομώντας κάποιο χώρο.
μπορείς να στείλεις το μοντέλο;
-
36 λεπτά πριν, erosfsf said:
τότε αυτό που μετράω είναι στην κλίμακα 200 0.2.5??
μετράς ότι φαίνεται στην οθόνη σε mG και το όριο είναι τα 1000mG άρα είσαι αρκετά κάτω από το όριο και τζάμπα άνοιξες το θέμα
-
21 λεπτά πριν, erosfsf said:
με ένα μηχανάκι της tenmars magnetic field meter ,tm,191
και με ποιο τρόπο κατάφερες με όργανο μου μετρά μέχρι 2 gauss εσύ να μετρήσεις 2,5-3 gauss;
-
με το μέτρησες αυτό; γιατί πράγματι ξεπερνά τα όρια όχι μόνο ασφαλείας αλλά και αυτά που μπορει να δώσει μια γραμμή μεταφοράς
-
15 ώρες πριν, erosfsf said:
είναι στα 2,5 MG νέα 3
τι εννοείς με αυτό που έγραψες;
-
τα RCBO έχουν μικρή διείσδυση στην αγορά για ακόμα δεν είναι γνωστά στους εγκαταστάτες, στις μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις μπαίνουν αφού τα RCCB χρειάζονται έτσι και αλλιώς προστασία οπότε αν δεν μπει RCBO θα πρέπει να μπει και μια ασφάλεια πριν.
Οι ραγοδιακόπτες φορτίου κάλλιστα μπορει να αντικατασταθούν από μικροαυτόματους με δυνατότητα απομόνωσης και διακοπής υπό φορτίο που πια υπάρχουν και αυτό μάλλον οφείλεται στην έλλειψη ανανέωσης γνώσης του προσφερόμενου υλικού από τους μελετητές και εγκαταστάτες
-
αν εννοείς υπηρεσία dyndns χρησιμοποιώ noip αλλά στο σπίτι όχι στην δουλειά. Δεν είναι αντικείμενο μου το ΙΤ, είμαι απλός χρήστης, δεν έχω στήσει το εταιρικό vpn. Άλλο το vpn που θα χρησιμοποιήσεις ως client στο σπίτι σου για να μπεις σε διάφορα site, νομίζω ότι αυτό πληρώνεις σε kaspersky, άλλο το vpn που θα στήσεις στην δουλειά για να μπαίνεις απομακρυσμένα.
-
ο ασφαλής τρόπος είναι το vpn με ένα ασφαλές πρωτόκολλο πχ openvpv. Την ip θα πρέπει να την γνωρίζεις έτσι και αλλιώς με κάποιο τρόπο ή static ή μια υπηρεσία dyndns. Σε σχέση με το anydesk είναι καλύτερο. Το remote desktop δεν είναι κάτι νέο υπάρχει από τα xp. Το χρησιμοποιώ με xp και linux client σε win10 μέσω vpn και υπάρχουν client για διάφορα λειτουργικά linux, macos, android.
-
ο πίνακας στο σπίτι σου δεν τροφοδοτείται από τον πίνακα της πολυκατοικίας εκτός και αν μένεις σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια
-
τα vfd ζητούν τύπου B, όμως υπάρχει περίπτωση η διαρροή να είναι από τα φίλτρα των δυο vfd ή κάτι άλλο στο πιεστικό, οπότε θα πρέπει να μετρηθεί αλλιώς και το Β θα πέφτει. Μπορεί να εξεταστεί και η περίπτωση να μην μπει ΔΔΕ που εξαρτάται από την εγκατάσταση.
Σήμα 4-20mA
in Ηλεκτρολογικά
Δημοσιεύτηκε · Edited by nvel
άμα θες παραδείγματα σε αρχεία υπάρχουν εδώ. Άλλο ένα βιβλίο είναι αυτό.
Για να καταλάβει ένας ελεγκτής τα όρια του φυσικού μεγέθους που μετρά σε 4-20mA ή 0-10V θα πρέπει να ορίσεις στην αναλογική είσοδο το άνω και κάτω όριο του αισθητηρίου που αντιστοιχεί στα 4 και στα 20mA πχ 4=100units 20=1000units, οπότε ο ελεγκτής μετά θα υπολογίζει γραμμικά το φυσικό μέγεθος ανάλογα με το ρεύμα του μετρά.