Μετάβαση στο περιεχόμενο

nvel

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.330
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    5

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από nvel

  1. ο ελεγκτής που έχεις λειτουργεί ως απλός θερμοστάτης και δεν έχει την λειτουργία που θες. Χρειάζεσαι ενα ελεγκτή που μπορεί να λειτουργεί μεταξύ δυο ορίων ή ενα θερμοστάτη δυο εξόδων με επικαλυπτόμενη λειτουργία ψύξης-θέρμανσης.

  2. η "λύση" που έδωσες είναι ΜΗ λύση. Με την ιδια λογική θα μπορούσες να παρακάμψεις το rcd για να γλίτωνες και το κόστος του νέου. Ελπίζω να μην υπέγραψες ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς γιατί ΔΕΝ είναι. Το σώμα έχει σοβαρά προβλήματα πολύ πριν τα 300mA, οπότε προς το παρόν η εγκατάσταση δεν προσφέρει προστασία ζωής. Φυσικά και υπάρχουν rcd στα 100mA αλλά ούτε αυτό είναι λύση. Τη λύση στην έδωσε ο deathlok, αφού δεν αφήσατε εφεδρείες στον πινάκα αντικαταστήστε τα mcb των κυκλωμάτων με rcbo. Τα 2mA διαρροή ανά ΗΥ νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολική, κοιτά τα κυκλώματα με μια αμπεροτσιμπίδα διαρροών μήπως υπάρχει κάπου πρόβλημα.

  3. όταν εργαζόμαστε σε κύκλωμα που ενεργοποιείται αυτόματα θέτουμε το κύκλωμα σε κατάσταση manual off (ανεξάρτητα του αυτοματισμού) και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την μη επανενεργοποίηση του από τρίτο. Όπως εσύ φοβάσαι την λάθος σύνδεση του υλικού σου, εγώ φοβάμαι τον λάθος προγραμματισμό ή λάθος χειρισμό του UI από τρίτο.

  4. Μπορείς να διαβάσεις και τα παρακάτω

     

    Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control/R. Krishnan

    Power Electronics And Motor Drives: Advances and Trends/Bimal K. Bose

    High Performance AC Drives: Modelling Analysis and Control/Mukhtar Ahmad

    Advanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, Control/Rik De Doncker, Duco W.J. Pulle, André Veltman

    Power Electronics and Variable Frequency Drives: Technology and Applications/Bimal K. Bose

    Modern Power Electronics and AC Drives/Bimal K. Bose

    Control of Induction Motors/Andrzej M. Trzynadlowski

    Practical Variable Speed Drives and Power Electronics/Malcolm Barnes

    Sensorless Vector and Direct Torque Control/Peter Vas

  5. RTU είναι οι απομακρυσμένες μονάδες εισόδων/εξόδων (I/O) ενός scada. Αρχικά τα RTU είχαν μόνο δυνατότητα επεξεργασίας των Ι/Ο και επικοινωνιών χωρίς προγραμματίζονται και εκτελούν εφαρμογές έλεγχου, ο οποίος γινόταν κεντρικά, σήμερα έχουν αποκτήσει κάποιες δυνατότητες προγραμματισμού και ελέγχου χωρίς όμως να φτάνουν τις δυνατότητες των PLC.

    Ομοίως τα PLC αρχικά είχαν μόνο δυνατότητες τοπικού ελέγχου και μικρές δυνατότητες επικοινωνιών, σήμερα έχουν αποκτήσει περισσότερα πρωτόκολλα χωρίς όμως να φτάνουν τις δυνατότητες των RTU αλλά σε κάποιες εφαρμογές μπορούν να εκτελέσουν το ρόλο των RTU.

    Τα RTU δεν είναι τμήμα ενός scada server αλλά επικοινωνούν με αυτόν ενσύρματα ή ασύρματα και τα δυο είναι τμήματα του scada.

    • Upvote 1
  6. χωρίς να είμαι και ο πλέον ειδικός, αφού υπάρχουν εγκαταστάσεις που λειτουργούν με διπλά UPS, ΓΠΧΤ, Υ/Σ, Η/Ζ και η ροή ενέργειας ακολουθεί δυο εντελώς διαφορετικούς δρόμους, γιατί να υπάρχει πρόβλημα στην δίκη σου περίπτωση;

  7. η βέλτιστη αφή/σβέση του συγκεκριμένου ψηφιακού θερμοστάτη προκαλεί μια ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας από έναν μηχανικό (δεν έχουν όλοι οι ψηφιακοί αυτή την δυνατότητα) αφού μετρά την αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας μετά από κάθε λειτουργία του οπότε μετά από κάποιους κύκλους μπορεί να τροποποιεί αυτόματα το setpoint/διαφορικό σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του χώρου που είναι τοποθετημένος (και μόνο αυτού). Πρέπει όμως να ελεγχθεί ότι ο συγκεκριμένος θερμοστάτης είναι σχεδιασμένος για θέρμανση με λέβητα/σώματα και δεν προκαλεί συχνούς κύκλους λειτουργίας στην προσπάθεια να κρατήσει σταθερή την θερμοκρασία.

    Για την πραγματική εξοικονόμηση ενεργείας δεν μπορώ να πω, εξαρτάται αν θεωρούμε την διάφορα από ζητούμενη θερμοκρασία ως σπάταλη/κέρδος.

     

    Ο ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης δεν αποτελεί κλειστό σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Πρόκειται για ανοικτό σύστημα (χωρίς feed-back) επομένως δεν ελέγχεται.

     

    από την στιγμή που υπάρχει διμεταλλικός διακόπτης που αντιλαμβάνεται την θερμοκρασία του χώρου και ελέγχει κάτι που μπορεί να την μεταβάλει, ο μηχανικός διακόπτης είναι κλειστό σύστημα έλεγχου. Τα over/undershoot που αναφέρεις μπορεί να τα έχει και ένας κακορυθμισμένος pid

  8.  

    Ειδικότητα

    Σύμπραξη με

     

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑ

    WYZSZA SZKOLA MENEDZERSKA W WARSZAWIE

     

    πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από κολέγιο χωρίς εργαστήρια σε σύμπραξη με την σχολή διοίκησης της Βαρσοβίας που δεν έχει φυσικά τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Έφυγα για πάτρα, πλησιάζει και το καρναβάλι.

  9. Τα συστήματα "ηλεκτρονικής θερμιδομέτρησης" λειτουργούν στην Ελλάδα εδώ και 3 4 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία, σε αρκετές πόλεις της Β. Ελλάδας. Είναι πολύ αξιόπιστα και οδηγούν όντως σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως 20 - 30 %. έχουν καταγραφεί και μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης κατανάλωσης, (είδα προσωπικά μείωση και 50%) αλλά αφορά συνήθως τον πρώτο μήνα λειτουργίας σε συνάρτηση με υψηλές μέσες θερμοκρασίες.

     

    μήπως συγχέεις την θερμιδομέτρηση με την αντιστάθμιση;

  10. εσύ πόσο νομίζεις ότι είναι ο ετήσιος συντελεστής εκμετάλλευσης μιας ανεμογεννήτριας;

    Ο,3 θεωρει τις απωλειες και επειτα αντι να πολλαπλασιασει με 0,7 το κανει ο,3 αν το διαβασεις παλι θα δεις να λεει ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

    και επισης προφανως και δεν μιλαω για ετησιο συντελεστη αλλα για στο 1 ΜW ονομαστικη ειναι το 0,7 Mw με τις διαφορες απωλειες και οχι το 0,3 ΜW....

     

    το άρθρο που αναφέρεις προφανώς εννοεί ότι δεν μπορεί να υπολογίζεις την ωφέλεια ενός αιολικού πάρκου σύμφωνα με την εγκατεστημένη ισχύ αλλά με την πραγματικά παραγόμενη ενέργεια.

  11. έτσι συμφωνώ, το μεταπτυχιακό στην ρομποτική θα βοηθήσει μόνο στην κατανόηση των βασικών αρχών του ελέγχου που υπάρχουν και στον κτηριακό αυτοματισμό. Αν πρέπει να γίνει ένα μεταπτυχιακό (δεν είναι απαραίτητο για να ασχοληθεί κάποιος με τον αυτοματισμό) ας γίνει στo building services, καθαρά στον κτηριακό αυτοματισμό δεν υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά.

  12. τα BMS στην Ελλάδα έρχονται από το εξωτερικό ως υλικό, η μελέτη, εγκατάσταση και προγραμματισμός γίνεται εδω. Τεχνογνωσία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Μην συγχέεις τον κτηριακό αυτοματισμό με την ρομποτική δεν έχουν κάποια σχέση.

  13. και τα εσωτερικά drives βγαίνουν, το καινούργιο πως θα μπει; ξεβιδώνεις δυο βίδες και τραβάς. Εγώ έχω το 7543 και ένα γρασάρισμα στο άξονα που κινείται η κεφαλή το έκανα όταν άρχισε τα κόλπα. Αν δεν μπορείς να το βγάλεις για δοκιμή ή αλλαγή το δίνεις σε service ή κάποιον που μπορεί να γλυτώσεις και τα εργατικά.

  14. και εγώ γνωρίζω ότι απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου θέρμανσης για παραγωγή ΖΝΧ (και στα ΗΖ) αλλά σε όλες τις εγκαταστάσεις που έχω πάει και έχω διαβάσει μελέτες, ιδιωτικές και δημόσιες (εκτός ελαχίστων) τα κυκλώματα θέρμανσης-ΖΝΧ χρησιμοποιούσαν παραλληλισμένους λέβητες. Και στην κρατική εγκατάσταση που θα πάω σήμερα, τα boiler θερμαίνονται από λέβητες που χρησιμοποιούνται και για την θέρμανση.

    Ενημερωτικά υπάρχουν και boiler με ενσωματωμένο καυστήρα, οπότε δεν είναι πάντα απαραίτητη η εγκατάσταση μικρού δεύτερου λέβητα.

×
×