  1. 2 λεπτά πριν, antloukidis said:

    Τώρα η είσοδος ζεστού νερού είναι κάτω και το κρύο βγαίνει από πάνω.

    Άλλαξε τις σωλήνες σύνδεσης, (ώστε να μπαίνει το ζεστό νερό από πάνω)

    δεν νομίζω οτι παιζει κάποια σημασία αυτο που λες , το θέμα είναι οτι η μια κρυώνει   ενώ δεν θα  έπρεπε.....μιλάμε για+ 80 προσαγωγή ζεστου νερου  .....

     

  2. 3 ώρες πριν, Ησαΐα said:

     Γρίφος άλυτος..... Αν σκεφτείτε κάτι άλλο θα είναι καλοδεχούμενο

    κανενας γριφος δεν ειναι αλυτος, ανεβασε την θερμοκρασια του καυστηρα στο +85  να δεις τι θα κανει του fancoil , εκει  θα δεις εαν φταίει sensoras 

     

  3. ολες οι εταιριες εχουν αυτα  τα σχετικα  νεα  υλικα, και ηδη μας εχουν ενημερωση , απλα εμεις οι ''παληοι'' εχουμε μεινει στο διαχωρισμό που έκανε ο ΚΕΗΕ , αλλο ασφαλεια (προστασια)  κ αλλο διακοπτης (χειρισμου φορτιου) τυπου πακο ....

  4. 2 ώρες πριν, Ησαΐα said:

    Αυτός είναι ο κυκλοφορητής και ο διακότης είναι στην τρίτη "σκάλα"

    Aυτο που μένει να δεις είναι εάν δουλεύει ο κυκλοφορητής , (αν κ πιστεύω οτι δουλευει αψογα , θα ειχε προβλημα κ το κατω σπιτι )  αυτό θα το καταλάβεις όταν αρχίζεις να περιστρεφης δεξιά αριστερά τον περιστροφικό διακόπτη που βρίσκετε επάνω στον καυστήρα (αυτον που πείραξες κ τον ανέβασες στο 40) , θα πρέπει να ακούς ένα χαρακτηριστικό κλικ ,  με το άλλο χέρι θα ακουμπάς τον κυκλοφορητή θα πρέπει να νιώθεις μια ελαφριά δόνηση στα κλικ ,  θα σου πρότεινα να έχεις τον  περιστροφικό του καυστήρα  στην θέση 0........το 60 το θεωρό αρκετά λίγο, τα σώματα υπολειτουργούν , εκτός κ αν εχει γίνει super υπερδιαστασιολόγηση των θερμαντικών σωμάτων 

  5. οχι απο εκει , ο κυκλοφορητης  ειναι ενα πρασινο  ( συνήθως ) εξαρτημα , εχει  ενα περιστροφικο  μαυρο διακοπτακι    οπου ρυθμιζεις την ταχυτητα  ροης του ζεστου νερου , εχει 3 κλικ . Βρισκετε κοντα στην εξοδο του ζεστου νερου απο τον λεβητα .  Βλεπω επισης οτι η θερμοκρασια του καυστηρα ειναι χαμηλη , μπορεις να την μπας κοντα στους 80

  6. On 15/1/2022 at 11:13 ΜΜ, Maria96 said:

    (μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33)

    θα σασ πω κατι εκ πειρας ....σχεδον 30 ετων .....οι δημοι παιζουν το πουλακι τους , αυτο που θα αναγνωρισουν κ θα πλερωσουν ειναι το κοστος επέκτασης  του δημοτικου φωτισμου ....αρα,  την ολη επέκταση  δυκτιου της δεδδηε θα την επιβαρυνθείτε εσεις, αν κ αποτι βλεπω, χρίζει επέκταση της μέσης τάσης με οτι συνεπαγεται,  δίστηλο , Μ/Τ,  ασφαλειοκιβωτιο  κλπ ...... 

    • Like 1
  7. 5 λεπτά πριν, thodoris85 said:

    Ανοιχτά βιβλία έχω ως εε.

    Είναι κάτι άλλο που θα χρειαστεί να κάνω ή μόνο ό,τι χρειάζεται για την αναγγελία στη διεύθυνση βιομηχανίας;

    Επειδή κάπου το έχασα με διάφορες απαντήσεις που είχα βρει στο forum, υπάρχει κάπου κάποια λίστα με τα έγγραφα που απαιτούνται;

    χωρίς να  θέλω να σε προσβάλω ......γνωρίζεις τι είναι η ΥΔΕ ?

  8. 12 λεπτά πριν, Nitrah said:

    Υπάρχει Ρελέ ασφαλείας είναι ανοιχτό και δουλεύει...

    Οταν λες δουλεύει , πως το τσέκαρες , έκανες test rcd με καποιο όργανο? ........δε έχει σχέση ο rcd  με αυτό που συμβαίνει στο σπίτι σου ........     edit

    Οταν λεμε  RCD εννοουμε το ρελε 

  9. 1 ώρα πριν, Nitrah said:

    Υποθέτω οτι ειναι κάτι με γείωση..... 

    οχι ακριβώς , θα έλεγα ότι είναι ένας  συνδυασμός  κακής γειώσεις με προβληματικό Ν  .....Εντοπίζετε εύκολα με  μέτρηση  z loop

×
×