  1. η αναφορά στην επιλεκτικότητα αφορά τις διαρροές, αυτό που προτείνεις δεν εχει επιλεκτικότητα σε διαρροές ούτε εφαρμόζεται σε σοβαρές εγκαταστάσεις όσον αφορά την επιλεκτικότητα σε βραχυκυκλώματα

     

    Πως πρεπει να ειναι σωστα για να εχει επιλεκτικοτητα και στα βραχυκυκλωματα και σε διαρροες?

  2. Για να υπαρχει επιλεκτικοτητα θα πρεπει στον γενικο πινακα οι διαταξεις προστασιας να εχουν την εξης σειρα:

    Γενικος Διακοπτης Φορτιου , Γενικες Ασφαλειες , ΔΔΕ.

    Επειτα οι υποπινακες θα πρεπει να περνουν αναχωρηση απ τις Γενικες Ασφαλειες του Γενικου Πινακα.Ο καθε υποπινακας θα εχει τις δικιες του διαταξεις προστασιας (Διακοπτες,ασφαλειες,ΔΔΕ) και δεν χρειαζεται αυτες να ειναι και στον γενικο πινακα.

  3. Αυτό με την ατσαλίνα δεν το'πιασα....Τι εννοείς όσα καλώδια χρειάζονται;

    Επίσης, τι εννοείς όταν λες "ευθύνες";

    Και θέλω να ρωτήσω κάποια πραγματάκια.. Τώρα που σας βρήκα... ;)

    Ο τύπος αυτός που έκανε την ανακαίνιση...έπρεπε να συμπληρώσει ΥΔΕ ή όχι;

    Κι επίσης....για το θέμα του θερμοσίφωνα...εκτός από το να πάρουν δεύτερο, υπάρχει κάποια άλλη λύση; Κάποιο ρελέ ενδεχομένως;

     

    Φιλε Ανατολικε υπαρχει τροπος να κανεις αυτοματισμο με τον θερμοσιφωνα με ρελε καστανιας και απο ενα απλο μπουτον σε καθε πινακα.Θα πρεπει ομως να περασεις 2 ΝΥΑ 1.5mm^2 απ τον πινακα του φιλου σου στον πινακα του πανω οροφου.Ετσι θα υπαρχει η δυνατοτητα να ελεγχεται ο ηλιακος/θερμοσιφωνας και απ τους δυο οροφους.Αν ενδιαφερεσαι θα σου στειλω σχηματικο.

     

    Να σε ρωτησω και κατι αλλο??Εισαι σπουδαστης του ΤΕΙ Πειραια?

  4. Άρα για να υπάρξει ο αυτοματισμός θα πρέπει να έχω και ασφάλεια και χρονοδιακόπτη ράγας;

     

    Θα πρεπει να ειναι ασφαλισμενο και το κυκλωμα του χρονοδιακοπτη και το κυκλωμα που θα τροφοδοτησει ο χρονοδιακοπτης.Προσεξε ομως τμεχρι ποση ενταση [Α] αντεχει η επαφη του χρονοδιακοπτη γιατι αν ειναι μεγαλο το φορτιο σου θα χρειαστεις και ηλεκτρονομο.

  5. Στον αστερα ισχυει: Η πολικη ταση ειναι ΡΙΖΑ3 επι την φασικη ταση και το πολικο ρευμα ειναι ισο με το φασικο ρευμα.

     

    Στο τριγωνο ισχυει: Η πολικη ταση ειναι ιση με την φασικη ταση και το πολικο ρευμα (η το ρευμα γραμμης) ειναι ΡΙΖΑ3 επι το φασικο ρευμα.

     

    Στον αστερα αν το φορτιο σου ειναι συμμετρικο και ισορροπημενο δηλαδη εχουν ιδιο μετρο και φαση τοτε το ρευμα που θα περναει απ τον αγωγο του ουδετερο (Ν) θα ειναι μηδεν.

     

    Ελπιζω να σε καλυψα.

  6. Το ξαναμέτρησα με ένα καλύτερο όργανο, και βρίσκω διάμετρο καλωδίου 1.0-1.1cm..... Πιθανόν θα υπάρχει και η μόνωση που θα έχει αρκετό πάχος για αυτό το βρίσκω τόσο.

     

    Με 15Α ασφάλεια μπορώ να έχω 3kW ?

     

    Εσυ μετρας ολο το καλωδιο με την μονωση.θα μετρησεις τον εναν αγωγο απ τους 3.

  7. Ο μετρητης της ΔΕΗ μετραει μονο πραγματικη ενεργεια (watt).Οστοσο και να διορθωσεις τον συντελεστη ισχυος στην μοναδα δεν θα εχεις καμια μειωση στον λογαριασμο σου.Επισης η ΔΕΗ στους οικιακους καταναλωτες δεν χρεωνει την αεργο ισχυ.Συνεπως κατι συσκευες που λενε οτι κανουν οικονομια ειναι μεγαλη απατη.

  8. Αφου ειναι 100 τετραγωνικα τοτε ενας υποπινακας για τον καθε οροφο ενας για πισινα και εξωτερικο φωτισμο και ενας για το λεβητοστασιο.Τωρα για ηλεκτρολογικη μελετη πισινας μπορεις να βρεις καποια πραγματα στο βιβλιο 'Ηλεκτρικες εγκαταστασεις καταναλωτων" του Π.Ντοκοπουλου αν το εχεις παρει στα Ε.Η.Ε 1.Αν δεν το εχεις παρει εχει στην βιβλιοθηκη του Τ.Ε.Ι.Εχει πολλα πραγματα που θα σε βοηθησουν.Εχει και για λεβητοστασια και για εγκαταστασεις για κηπους και πολλα αλλα.

  9. Αν ο οροφος ειναι παρα πολλα τετραγωνικα θα πρεπει να βαλεις και δυο υποπινακες ανα οροφο.Το λεβητοστασιο θελει δικο του υποπινακα και οχι μια γραμμη οπως και αλλος υποπινακας για την πισινα και τον εξωτερικο φωτισμο.Για ρευματοδοτες θα υπολογιζεις 500w τον καθενα και μεχρι 4 σε καθε γραμμη.Απλο φωτιστικο υπολογιζεις 100w το καθενα και φυσικα ψροντιζεις να μην ειναι ολος ο οροφος σε μια-δυο γραμμες.Πολυφωτο 500w.Επισης ξεχνας κοινα κυκλωματα ρευματοδοτων και φωτισμου.Φωτισμος 1.5mm^2 ρευματοδοτες 2.5mm^2 (αυτα βεβαια ισχυουν αν εισαι μεσα στα ορια της πτωσης τασης).Καθε Α/C δικια του γραμμη με 2.5mm^2 καλωδιο και αν ειναι πολυ μεγαλυτερο απο 18000btu πας σε μεγαλυτερες διατομες.Στην ηλεκτρικη κουζινα θα βαλεις εναν συντελεστη ταυτοχρονισμου 0.7 και θα ειναι 3φασικο καλωδιο 5χ4mm^2 και 3χ20Α ασφαλεια εισαι υπερκαλυμενος.Ολες οι ηλεκτρκες κουζινες πλεον εχουν συνδεση για μια φαση 2 φασεις και 3 φασεις.Δεν υπαρχει λογος να φορτωνεις υπερμετρα τοσο πολυ μια φαση.Στο τελος αφου υπολογισεις ολα τα φορτια του καθε πινακα χρησιμοποιησε εναν συντελεστη 0.7.

     

     

    Και αν καταλαβα καλα απ τα λεγομενα σου οτι υπαρχει ενας κεντρικος πινακας απ τον οποιο φευγουν δυο φασεις και τροφοδοτουν τους 2 υποπινακες δηλαδη ο ηλεκτρολογος μοιρασε απο μια φαση σε καθε πινακα τοτε μην αντλεις καμια πληροφορια γιατι ο ηλεκτρολογος που εκανε την μελετη ηταν τσοπανης μεγαλος τσοπανης.

  10. Α και το siemens ειναι ακριβως αυτο που εχει βαλει ο ηλεκτρολογος στο σπιτι, εχει βαλει τριφασικο ΔΔΕ σε μονοφασικο πινακα...

     

    Δν εχει κανενα απολυτως προβλημα!

  11. Ο πινακας ποτε δεν τοποθετειται σε μερη οπως παταρια και υπογεια.Πρεπει να τοποθετειται σε μερος το οποιο ειναι ευκολα προσιτο.Σε υπογειο θα εμπαινε μονο αν ήταν ο υποπινακας του υπογειου αλλα ο κεντρικος πρεπει να μπαινει οπως σου ειπα σε προσιτο σημειο.

  12. Ο γενικος διακοπτης προηγειται της γενικης ασφαλειας και συνηθως ειναι λιγο μεγαλητερη σε Α απο την ασφαλεια.Για παραδειγμα εαν εχεις για γενικη ασφαλεια 32Α (μικροαυτοματη) η 35Α (τηκτη) θα βαλεις διακοπτη 40Α.

  13. Ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες σας.

    Του Ντοκοπουλου διαβαζω.Απλα πιο πολυ το δευτερο το θελω για πρακτικα θεματα τα οποια δεν εχει τοσο πολυ του ντοκοπουλου.Δανειστηκα απο την βιβλιοθηκη του Φ.Δημοπουλου και εχει πολλα πρακτικα και με εικονες που βοηθανε.

  14. Καλησπερα!!! Στην σχολη κανουμε μαθημα Εσωτερικων Ηλεκτρικων εγκαταστασεων.Το συγγραμα που μας εδωσαν ειναι το "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών'' του Π.Ντοκοπουλου.Το βιβλιο αυτο ειναι παρα πολυ καλο αλλα θα ηθελα ενα ακομη το οποιο να εχει ποιο αναλυτικα για εγκαταστασεις οπως για παραδειγμα εγκαταστασεις καλωδιων, τροποι εγκατασασεις καλωδιων, πινακες διανομης κ.λ.π.Στην βιβλιοθηκη της σχολης ειδα μερικα ενδιαφεροντα οπως τα παρακατω:

     

    ''Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις'' του Φ.Δημοπουλου

     

    ''Κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις'' του Κιμουλακη

     

    ''Σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Κίνηση-αυτοματισμός'' του Β.Μπιτζιωνη.

     

     

    Θα ηθελα να μου προτεινεται κατα την γνωμη σας ενα απο τα παραπανω.

  15. Δεν μας δινεις ομως αρκετες πληροφοριες.Ποιο ειναι το μηκος της γραμμης?Θα χρησιμοποιησεις πολυπολικο καλωδιο η αγωγους για την τροφοδοσια της γραμμης?Τι υλικο (μονωση) θα εχουν?που θα τοποθετηθει η γραμμη (ενταφιασμενη, επιτοιχια)?Σε τι θερμοκρασια?

     

    Υ.Γ.: Αν παρακολουθουσες τον κυριο Καμιναρη δεν θα ειχες τωρα τετοια προβληματα..

  16. Οπως επισης η σειρα ΔΔΕ-Διακοπτης Φορτιου-Γεν.Ασφαλεια.......

    Μα τι πραγματα ειναι αυτα??Οι γραμμες θερμοσιφωνα και κουζινας τελειως ανασφαλιστες.Καποιος πρεπει να βαλει τελος σε ολα αυτα.

×
×