Μετάβαση στο περιεχόμενο

Myiannis

Members
  • Περιεχόμενα

    110
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από Myiannis

  1. Ίσως τότε η λύση για το οικονομικό να είναι η ενοικίαση εξοπλισμού.

    Για το θέμα της ακρίβειας των μετρήσεων σίγουρα υφίσταται όμως τουλάχιστον μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των εγκατεστημένων πάνελ και να εντοπισθούν κάποια ελαττωματικά ή μειωμένης κατά πολύ απόδοσης φαντάζομαι.

  2. Συνάδελφοι, θα ήθελα πληροφορίες για μάρκες οργάνων και προμηθευτές.

    Επίσης σχόλια από την εμπειρία χρήσης κάποιου συγκεκριμένου.

    Με ενδιαφέρουν VI χαρακτηριστικές, έλεγχος απόδοσης κλπ, όχι οι απλές μετρήσεις.

     

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  3. Συνάδελφοι, για εστιατόριο με υγραέριο κατηγορίας ΙΙ έχω 1 σύστημα τοπικής κατάσβεσης (3 μέτρα μήκος).


    Η παλιά μελέτη αναφέρει 1 απλό ανιχνευτή εκρηκτικών μιγμάτων. Εφόσον έχει 2 δεξαμενές των 500L, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτόματο σύστημα με πίνακα και ενεργοποίηση της βαλβίδας διακοπής του αερίου (η οποία είναι εγκατεστημένη)?


    Διάβασα ΠΔ3/2015, ΠΔ15/2014, 31856_2003 (τεχνικός κανονισμός υγραερίου) και δεν μπορώ να βρώ απαντήσεις για το πότε εφαρμόζονται τα παρακάτω (θα ήθελα απαντήσεις αλλά αν γίνεται και τις πηγές για να διαβάσω):


     


     Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς  


     Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων


     Απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων  


     


    Ευχαριστώ για τη βοήθεια


  4. Αν υπάρχει βραχυκύκλωμα σε κάποιο σημείο του string με τη γη τότε μετράς τις τάσεις των δύο άκρων (+,-) με τη γείωση και είναι σταθερές τιμές (δεν γίνεται κάποια εκφόρτιση). Μάλιστα αν τις αθροίσεις το αποτέλεσμα είναι η Voc.

    Όταν έχεις καθαρό βραχυκύκλωμα (κομμένο καλώδιο σε επαφή με τη βάση, τρύπημα απο βίδα, νερο σε κοννέκτορες κλπ) τι να το κάνεις το μεγκόμετρο, μηδέν θα δείξει. Ξεκινας με τη μέθοδο των τάσεων. Εάν είναι όμως κάποια βλάβη μόνωσης που εμφανίζει μικρή διαρροή σε υψηλή τάση τότε είναι αναπόφευκτο.

  5. Εφόσον δεν δουλεύει το test button πρέπει να αλλαχθεί για τυπικούς λόγους, όμως:

    1) έχω μετρήσει ρελέ που δουλεύει το test button αλλά με το όργανο πέφτει μετά τα 30mA οπότε είναι άχρηστο.

    2) έχω μετρήσει ρελέ που δεν δουλεύει το test button αλλά με το όργανο δείχνει ότι το ρελέ δουλεύει μια χαρά. Πιθανότατα να είναι θέμα επαφής διότι έχω ανοίξει μερικά και δεν είναι απλές κατασκευές. 

  6. συνάδελφε, για όλα υπάρχει μία αρχή απλώς επειδή τίθενται ζητήματα ασφαλείας για τη ζωή ανθρώπων και επίσης επειδή με την υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψεις αναλαμβάνεις την ευθύνη (ουσιαστικά αλλά και ποινικά), θα πρέπει να σιγουρευτείς πριν το αναλάβεις ότι θα το κάνεις σωστά. 

    Δεν έχω τη διάθεση βέβαια να σε αποθαρρύνω ούτε να σε τρομοκρατήσω. Η απάντηση στο ερώτημα "πόσο δύσκολο είναι" θα μπορούσε να είναι απο "πανεύκολο" έως "ακατόρθωτο" ανάλογα με την εμπειρία του καθένα που θα ρωτήσεις.

     

    Προσωπικά δε φοβάμαι να ασχοληθώ με τίποτα, πρώτα όμως το μελετάω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καλείσαι να ΕΛΕΓΞΕΙΣ και να επιθεωρήσεις οπτικά μία ηλεκτρική εγκατάσταση, να κάνεις ΔΟΚΙΜΕΣ και ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ και να κρίνεις τα αποτελέσματα και όλα αυτά όχι με "βάση το γούστο σου ή τη γνώμη του τεχνίτη" (για να χαριτολογήσω), αλλά με βάση τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν για την κάθε εγκατάσταση.

     

    Από τι στιγμή που θα υπογράψεις εσύ κανένας δε θα ασχοληθεί να σε βοηθήσει πραγματικά, περισσότερο θα κοιτάξει να παραλείψει πράγματα για να τελειώσετε πιο γρήγορα, άσε που δεν ξέρεις τι επίπεδο γνώσεων έχει πραγματικά.

    Στη θέση σου όταν ήμουν, είχα εννοείται τις απαραίτητες γνώσεις στο μονογραμμικό σχέδιο, αλλά για να κάνω τις μετρήσεις με το ειδικό πολυόργανο και να επιθεωρήσω την εγκατάσταση είχα διαβάσει πολλές φορές τον ELOT HD 384.

    Τα πιο πρακτικά ίσως να τα ξέρει και ο τεχνίτης (πχ συνέχεια γειώσεων, μέτρηση αντίστασης γείωσης, αντίστασης μόνωσης, μέτρα ασφαλείας, στεγανότητα, ρελέ ΔΔΕ, προστασία αγωγών με κατάλληλη ασφάλεια, τρόπος όδευσης αγωγών κλπ)

  7. Σχετικά με το ερώτημα δε νομίζω μια καλή ή μία κακή παραγωγή (ετήσια απολαβή) μπορεί να αποδοθεί σε ένα καλό ή ένα κακό πλαίσιο αντίστοιχα. Οι παράγοντες μιας εγκατάστασης είναι πολλοί και η συνολική διαστασιολόγηση του συστήματος είναι αυτή που καθορίζει τα πράγματα.

     

    Παρόλαυτα σίγουρα ο καθένας που έχει δουλέψει κάποια υλικά θα έχει άποψη (ίσως όμως όχι επιστημονικά επαρκή). Υπάρχουν μετρήσεις και συγκριτικά τεστ από πειραματικά εργαστήρια που μπορούμε να συμβουλευτούμε (και αυτά δεν ξέρω αν είναι αντικειμενικά)

  8. Νοικιάζω ένα σπίτι και πάω να συνδέσω στο όνομά μου το ρεύμα. Η ΔΕΗ μου λέει οτι η ΥΔΕ έχει λήξει και χρειάζεται νέα. τι κάνω? Ενημερώνω τον ιδιοκτήτη να το αναλάβει ή πρέπει εγώ να φέρω ηλεκτρολόγο και να πληρώσω? Απλό.

  9. Αυτο συνήθως γίνεται απο κακή επαφή των 2 συνδέσμων, η οποία προκαλεί ηλεκτρικό τόξο και φωτιά.

    Η κακή επαφή είναι: 1)εάν δεν έχει κουμπώσει καλά και σιγά σιγά απομακρύνονται οι συνδεσμοι μεταξύ τους ή 2) εάν απο ανθρώπινη αβλεψία δεν έχουν μπει σωστά τα μεταλλικά εσωτερικά τους.

  10. Να ενημερώσω όσους θελήσουν τηλεμετρία 3G με Vodafone οτι πρέπει να ζητήσουν το πρόγραμμα M2M με όσα GB θέλουν και μετά να στείλουν αίτηση (την οποία επισυνάπτω) για να τους ανοίξουν πόρτες και να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία.

     

    Για να μην τραβήξετε αυτά που τράβηξα εγω...

    f-873.pdf

    • Upvote 1
  11. Συνάδελφοι, μέχρι 1/5/15 για ιδιοκατασκευές αρκεί η ΥΔ Μηχανολόγου όπως την γνωρίζαμε (με αναφορα των τεχνικών χαρακτηριστικών) ή απαιτούνται επιπλέον και σχέδια?  Ρωτάω διότι δεν έχω ξανακάνει για ιδιοκατασκευή.

     

    Ευχαριστώ

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.