Πίνακας που μας επιτρέπει να βρούμε συνθήκες επιφανειακής συμπύκνωσης

 

Παράδειγμα για κατανόηση

 

Έστω ότι η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία είναι 50%. Για να έχουμε συμπύκνωση η διαφορά θερμοκρασίας της εσωτερικής επιφάνειας του υλικού και του εσωτερικού αέρα θα πρέπει να είναι 10,7 βαθμοί Κελσίου.

 

Απο τον Πίνακα γίνετε εύκολα κατανοητό οτι όσο αυξάνεται η υγρασία του εσωτερικού αέρα μειώνεται η διαφορά θερμοκρασίας για συμπύκνωση. 

post-25466-0-26802400-1462521130_thumb.jpg

Edited by Ροδοπουλος
  • Upvote 6
Link to comment
Share on other sites

Για να υπολογίσουμε την εσωτερική θερμοκρασία του τοιχώματος μπορούμε με 25 ευρω να αγοράσουμε ενα θερμόμετρο υπερύθρων απο τα φαρμακεία (είναι ακριβώς το ίδιο με το θερμόμετρο για τους ανθρώπους). Η μέτρηση θα μας δώσει και τον συντελεστή θερμοπερατότητας U

 

 

(Ο όρος θερμοπερατότητα U προσδιορίζει πόσο εύκολα διαπερνά η θερμότητα (μετρούμενη σε Watt), μέσα σε μία ώρα, ένα υλικό είτε στρώσεις ίδιων ή διαφορετικών υλικών ορισμένου πάχους d και εμβαδού ενός τετραγωνικού μέτρου. Προσδιορίζει δηλαδή ως όρος το ακριβώς αντίστροφο από τη θερμική αντίσταση R, η οποία αποτυπώνει πόσο δύσκολα διαπερνά η θερμότητα ένα υλικό (την αντίσταση δηλαδή που παρουσιάζει σε αυτήν) είτε στρώσεις ίδιων ή διαφορετικών υλικών ορισμένου πάχους.
Μαθηματικά αυτή η αντίστροφη σχέση εκφράζεται με τον τύπο U= 1/R. [Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ροή της θερμότητας παρουσιάζει πάντα την κατεύθυνση από το θερμότερο προς το πιο ψυχρό.]

Η θερμική αντίσταση ενός υλικού εξαρτάται από δύο παράγοντες: από το πάχος του υλικού d και το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ. Μαθηματικά η σχέση αυτή εκφράζεται από τον τύπο R= d/λ. Ο τύπος αυτός μας λέει ουσιαστικά ότι για να προσδιορίσουμε την αντίσταση που παρουσιάζει ένας δομικό υλικό (για παράδειγμα) πρέπει να διαιρέσουμε το πάχος του υλικού (εκφραζόμενο σε μέτρα) με το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητάς του.)

 

κάνοντας χρήση της σχέσης

 

Tsi=Ti-U/ai*(Ti-Te) όπου Tsi είναι η επιφανειακή θεμροκρασία που μετρήσαμε σε Kelvin. Ti είναι η εσωτερική θερμοκρασία του αέρα, Te είναι η εξωτερική θερμοκρασία του αέρα και ai είναι η εσωτερική αντίσταση θερμικής μετάβασης αέρα  

 

που δίνετε απο τον πίνακα της εικόνας

post-25466-0-62075700-1462529346_thumb.jpg

  • Upvote 5
Link to comment
Share on other sites

+1 και στα 2 post!

 

Κάποτε είχα ρωτήσει κάτι ανάλογο και τότε δεν είχα πάρει απάντησεις.

 

Πήρα τώρα...

 

Ευχαριστούμε πολύ!

 

 

 

edit:

 

Υ.Γ. Όσον αφορά τον υπλογισμό του U, ο τύπος U = ai * (Tsi-Ti) * (Ti-Te) κατά πόσο είναι αξιόπιστος (έστω και προσεγγιστικά), καθότι από όσα έχω διαβάσει και γνωρίζω ο υπλογισμός του U ενός δομικού στοιχείου είναι μία αρκετά σύνθετη διαδικασία και απαιτεί θερμική ισορροπία στο δομικό στοιχείο.

Edited by akaliak
Link to comment
Share on other sites

 

+1 και στα 2 post!

 

Κάποτε είχα ρωτήσει κάτι ανάλογο και τότε δεν είχα πάρει απάντησεις.

 

Πήρα τώρα...

 

Ευχαριστούμε πολύ!

 

αν είχες ρωτήσει εμένα .........sorry δεν θα το είδα.

 

 

+1 και στα 2 post!

 

Κάποτε είχα ρωτήσει κάτι ανάλογο και τότε δεν είχα πάρει απάντησεις.

 

Πήρα τώρα...

 

Ευχαριστούμε πολύ!

 

 

 

edit:

 

Υ.Γ. Όσον αφορά τον υπλογισμό του U, ο τύπος U = ai * (Tsi-Ti) * (Ti-Te) κατά πόσο είναι αξιόπιστος (έστω και προσεγγιστικά), καθότι από όσα έχω διαβάσει και γνωρίζω ο υπλογισμός του U ενός δομικού στοιχείου είναι μία αρκετά σύνθετη διαδικασία και απαιτεί θερμική ισορροπία στο δομικό στοιχείο.

 

εμπεριέχει σφάλμα 4,68%. Δεν κάνει λοιπόν για να δηλώσεις λ υλικών αλλά είναι μια χαρά όταν υπολογίζεις το συνολικό λ, U ενός στοιχείου όπου τα πάχη τα υλικών έχουν απόκλιση.

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Έχω κάποιους προβληματισμούς, σχετικα με την αξιοπιστία των τιμών του U που παίρνουμε εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο και μετρώντας απλά και μόνο τις θερμοκρασίες.

 

Δεν θα πρέπει να υπάρχει θερμική ισορροπία στο δομικό στοιχείο ώστε να έχουμε σχετικά αξιόπιστα αποτελέσματα;

 

Συνήθως, και ειδικά σε δομικά στοιχεία με μεγάλη μάζα, αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αφού αρχικά, μεγάλο μέρος της προσφερόμενης θερμικής ενέργειας δαπανάται για να θερμανθεί το ίδιο το δομικό στοιχείο και όχι να καλύψει τις θερμικές απώλειες του χώρου.

 

Προϋποθέτει δηλαδή, να έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερή εξωτερική θερμοκρασία και σταθερή εσωτερική (με το συνεχόμενη χρήση θέρμανσης). Στην Ελλάδα είναι αδύνατον αυτό, με τις μεγάλες διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα και τη διακοπτόμενη χρήση θέρμανσης. Ίσως σε βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες...

 

Sent from my MI PAD using Tapatalk

Edited by akaliak
Link to comment
Share on other sites

Έχω κάποιους προβληματισμούς, σχετικα με την αξιοπιστία των τιμών του U που παίρνουμε εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο και μετρώντας απλά και μόνο τις θερμοκρασίες.

 

Δεν θα πρέπει να υπάρχει θερμική ισορροπία στο δομικό στοιχείο ώστε να έχουμε σχετικά αξιόπιστα αποτελέσματα;

 

Συνήθως, και ειδικά σε δομικά στοιχεία με μεγάλη μάζα, αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αφού αρχικά, μεγάλο μέρος της προσφερόμενης θερμικής ενέργειας δαπανάται για να θερμανθεί το ίδιο το δομικό στοιχείο και όχι να καλύψει τις θερμικές απώλειες του χώρου.

 

Προϋποθέτει δηλαδή, να έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερή εξωτερική θερμοκρασία και σταθερή εσωτερική (με το συνεχόμενη χρήση θέρμανσης). Στην Ελλάδα είναι αδύνατον αυτό, με τις μεγάλες διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα και τη διακοπτόμενη χρήση θέρμανσης. Ίσως σε βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες...

 

Sent from my MI PAD using Tapatalk

 

Ολα τα παραπάνω προσεγγιστικά εμπεριέχονται στον συντελεστή αi. Μην ξεχνάς οτι για το U, μετράμε και την επιφανειακή θερμοκρασία Tsi.  

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

παράδειγμα ροής διερχόμενων υδρατμών σε εικόνες ξεκινώντας απο την Κ1, Κ2, ...κλπ

 

 

 

 

post-25466-0-39452700-1462691524_thumb.jpg

post-25466-0-12488400-1462691530_thumb.jpg

post-25466-0-35089000-1462691539_thumb.jpg

post-25466-0-67868100-1462691543_thumb.jpg

post-25466-0-12121200-1462691549_thumb.jpg

post-25466-0-89388600-1462691553_thumb.jpg

post-25466-0-85637100-1462691558_thumb.jpg

post-25466-0-33101600-1462692537_thumb.jpg

Edited by Ροδοπουλος
  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Την μέθοδο Glaser μπορούμε να την υπολογίζουμε κάνοντας χρήση του λογισμικού COND που θα βρείτε σε demo

 

http://www.bauklimatik-dresden.de/index.php?aLa=en

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.