καλησπερα σε ολους στο φορουμ.

 

Αντιμετωπιζω ενα προβλημα.

υπαρχει καποιος τυπος που να μπορει να μου δωσει με ασφαλεια την διατομη του αγωγου ωστε να μην εχει προβλημα στην λειτουργεια της η εκαστοτε εφαρμογη;

δηλαδη. ενα παραδειγμα .

Μου ζητηθηκε τι καλωδιο (διατομη) να βαλω σε μια γεννητρια 3/φ σε αποσταση 150μ.

και το μονο στοιχειο το οποιο εχω εκτος απο τα μετρα και την ταση ηταν οτι η γεννητρια ηταν 25Kw. Και οτι το καλωδιο που θα χριεημοποιηθει θα εχει 4 κλωνους.

ευχαριστω προκαταβολικα.

Link to comment
Share on other sites

R=ρ* l/s

s=ρ* l/R

οπου R=αντισταση

ρ =ιδικη αντισταση

s= διατομη αγωγου

l= μηκος αγωγου

εφοσον εχεις την ισχυ 25 Kw και την ταση τοτε:

P=1,73 *V*I

I=P/V*1,73

Βρισκεις την αντισταση

R=V/I

Το μηκος l και την ιδικη αντισταση του αγωγου λογικα τα ξερεις τοτε πολυ απλα με τον τυπο s=ρ*l/R βρισκεις την διατομη του αγωγου.