Καλησπέρα σε όλους

 

Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς αν θα πρέπει να αναφερθώ αναλυτικά ή όχι στην καθοδική προστασία που πρέπει να γίνει σε υπόγειο δίκτυο αερίου (πολυκατοικίας) άνω των 20 μέτρων στην τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται με την μελέτη αερίου.

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Έχω υπόγειο δίκτυο αερίου το οποίο ξεπερναει τα 20 μέτρα και απ'ότι γνωρίζω

χρειάζεται καθοδική προστασία (ανόδια κ.τ.λ) απλά δεν γνωρίζω αν χρειάζεται στη τεχνική έκθεση που καταθέτουμε με την μελέτη του αερίου να γίνει αναλυτική επεξήγηση το πως γίνεται ή απλή αναφορά (ότι τοποθετείται καθοδική προστασία στο δίκτυο).

Link to comment
Share on other sites

Έχω υπόγειο δίκτυο αερίου το οποίο ξεπερναει τα 20 μέτρα και απ'ότι γνωρίζω

χρειάζεται καθοδική προστασία (ανόδια κ.τ.λ) απλά δεν γνωρίζω αν χρειάζεται στη τεχνική έκθεση που καταθέτουμε με την μελέτη του αερίου να γίνει αναλυτική επεξήγηση το πως γίνεται ή απλή αναφορά (ότι τοποθετείται καθοδική προστασία στο δίκτυο).

 

ΟΚ θεωρητικα ΟΧΙ. Πρακτικα ΝΑΙ. Βεβαια θα ρωτησω

 

τι αεριο?

 

τι σωληνας (υλικό)?

 

ο σωληνας που εδραζεται ? στο αερα?

 

Εχουμε συγκολλησεις?

 

Εχουμε βαλβιδα φιλτρου?

Link to comment
Share on other sites

1.Η μελέτη είναι για Ε.Π.Α. ή για πολεοδομία;

2.Αν το δίκτυο σου είναι από μαύρη χαλυβδοσωλήνα (αναγκαστικά με συγκολλήσεις λόγω υπογείου δικτύου) τότε χρειάζεσαι μελέτη καθοδικής αν καταθέσεις σε Ε.Π.Α.. Μπορείς να τους ρωτήσεις τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις και να τους ζητήσεις βοήθεια στην περιγραφή. Είναι ζόρι πάντως.

Αν είναι για πολεοδομία, ρώτησέ τους, αλλά όταν φθάσει στην Ε.Π.Α. πάλι θα χρειαστεί.

3. Γενικά η μελέτη καθοδικής χρειάζεται για δίκτυο χαλυβδοσωλήνα άνω των 5,0 m.

4.Για την έδραση του σωλήνα που ρωτάει ο συνάδελφος, υπάρχει πλήρης αναφορά στον Τεχνικό Κανονισμό (σε άμμο τουλάχιστον 10 cm.)

5. Προτείνω να χρησιμοποιήσεις δίκτυο PE που για μένα είναι πιο ασφαλές και αποφεύγεις και την καθοδική προστασία.

6.Αν η πίεση παροχής είναι πάνω από 100mbar, θα χρειαστείς στην κατασκευή πιστοποιημένο συγκολλητή για χαλύβδινο δίκτυο.

 

@Ροδοπουλος τι εννοείς με το ''Εχουμε βαλβιδα φιλτρου? ''

Link to comment
Share on other sites

ρωτησα και ειναι ακριβως οπως τα λεει ο alej.

 

συνηθως βαζουμε μανομετρο μετα ακριβως το φιλτρο για να δουμε ποτε χρειαζεται αλλαγή. Το προβλημα ειναι οτι επειδη τρυπαμε τον σωληνα και παιρνουμε φιλετο για την συγκολληση η ΕΠΑ τσιναει.

Link to comment
Share on other sites

στη Θεεσαλονίκη στην ΕΠα ζητάνε μελέτη καθοδικής προστασίας. Σε συναδλελφου που του έτυχε περίπτωση και είχε ρωτήσει τους μηχ/κους της ΕΠΑ κανεις δεν ήξερε να του απαντήσει, γιατι κανείς απο αυτούς δεν ξέρει να κάνει τέτοια μελέτη. Παντως του την ζητήσανε υποχρεωτικά

Link to comment
Share on other sites

χρειαζεται εμπειρια και ειναι δυσκολη. Εχω κανει απειρες.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.