το πλάτος που λες του 1μ πως το επιλέγω ? εμπειρικά?

επίσης αν αυτό το πλάτος πέφτει μέσα στο συνεργαζόμενο πλάτος των κανονικών δοκών που έχω στις πλάκες τι γίνεται? με επηρεάζει σε τιποτα?

 

παρεπιπτώντος, το συνεργαζόμενο πλάτος των κανονικων δοκών των πλακών το υπολογίζω εγώ κ το δίνω στο fespa ή το υπολογίζει μονο του?

  • Απαντήσεις 36
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

οκ Χαρης

 

γενικά η πλάκα που φορτίζεται με το φυτευτό υποστύλωμα σε τι κινδυνευεί?

σε διάτρηση?

ρωτάω για να ανατρέξω στις αντίστοιχες παραγράφους του κανονισμου για τυχόν ειδικές διατάξεις , για εχισχυμένες ζώνες κλπ

Δημοσιεύτηκε

Βάλε από κάτω ενισχυμένες ζώνες και στην προσομοίωση και στην κατασκευή.

να προτιμήσω ενισχυμενή ζώνη με κρυφοδοκούς

ή απλή πύκνωση οπλισμών της πλάκας?

Δημοσιεύτηκε

Πώς διαχωρίζεις τις ενισχυμένες ζώνες από τις κρυφοδοκούς; Από το εάν έχουν συνδετήρες ή όχι;

Οι συνδετήρες χρειάζονται για τη διάτμηση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα έβαζα.

Δημοσιεύτηκε

ναι, με την πύκνωση οπλισμού της πλάκας καταλαβαίνω οτι στην ουσία δεν βάζω συνδετήρες

οπότε καλύτερα κρυφοδοκούς θα βάλω

 

κολλάω λίγο γιατί δεν θέλω να παραφορτώσω το στατικό σύστημα του δομήματος, θέλω να είναι οσο γίνεται πιο απλό

βέβαια τώρα για να λειτουργει καλύτερα σίγουρα το προσπερνώ αυτό