xenia Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Χαρης το πλάτος που λες του 1μ πως το επιλέγω ? εμπειρικά? επίσης αν αυτό το πλάτος πέφτει μέσα στο συνεργαζόμενο πλάτος των κανονικών δοκών που έχω στις πλάκες τι γίνεται? με επηρεάζει σε τιποτα? παρεπιπτώντος, το συνεργαζόμενο πλάτος των κανονικων δοκών των πλακών το υπολογίζω εγώ κ το δίνω στο fespa ή το υπολογίζει μονο του? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Εμπειρικά. Τίποτα. Μόνο του αλλά το ελέγχεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xenia Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 οκ Χαρης γενικά η πλάκα που φορτίζεται με το φυτευτό υποστύλωμα σε τι κινδυνευεί? σε διάτρηση? ρωτάω για να ανατρέξω στις αντίστοιχες παραγράφους του κανονισμου για τυχόν ειδικές διατάξεις , για εχισχυμένες ζώνες κλπ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2008 Πρόσεξε τη διάτρηση την οποία και δεν ελέγχει το Fespa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xenia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Βάλε από κάτω ενισχυμένες ζώνες και στην προσομοίωση και στην κατασκευή. να προτιμήσω ενισχυμενή ζώνη με κρυφοδοκούς ή απλή πύκνωση οπλισμών της πλάκας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Πώς διαχωρίζεις τις ενισχυμένες ζώνες από τις κρυφοδοκούς; Από το εάν έχουν συνδετήρες ή όχι; Οι συνδετήρες χρειάζονται για τη διάτμηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα έβαζα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xenia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2008 ναι, με την πύκνωση οπλισμού της πλάκας καταλαβαίνω οτι στην ουσία δεν βάζω συνδετήρες οπότε καλύτερα κρυφοδοκούς θα βάλω κολλάω λίγο γιατί δεν θέλω να παραφορτώσω το στατικό σύστημα του δομήματος, θέλω να είναι οσο γίνεται πιο απλό βέβαια τώρα για να λειτουργει καλύτερα σίγουρα το προσπερνώ αυτό Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα