christosmin Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 06:17 πμ Σας παρακαλώ θα ήθελα τη βοήθειά σας στο παρακάτω πρόβλημα για μια εγκατάσταση που θέλω να κάνω. Θέλω να τοποθετήσω 15 φωτιστικά 250 Watt το καθένα, σε 30 μέτρα απόσταση το ένα από το άλλο. Τι διάμετρο καλωδίου να χρησιμοποιήσω; Η παροχή μου είναι τριφασική. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
stefdim Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 01:16 μμ Αφου έχεις τριφασική παροχή θα χρησιμοποιήσεις καλώδιο 4 αγογών (3 φάσεις και έναν ουδέτερα) όπου σε κάθε φάση θα συνδέσεις 5 λάμπες. Ένας σημαντικός παράγοντας, μιας και έχεις μεγάλες αποστάσεις, είναι η πτώση τάσης που θα έχεις στην τελευταία λάμπα. Πρέπει να είναι εντός αποδεκτών ορίων για να μη σου δημιουργήσει πρόβλημα.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 04:05 μμ δες τη συζητηση με θέμα : "Τριφασικό ρεύμα - καλώδια - ασφάλειες" . Κάποιος συνάδελφος έθεσε ένα πολύ παρόμοιο πρόβλημα με το δικό σου. Νομίζω ότι θα βρεις εκεί την απάντηση
christosmin Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 05:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 05:18 πμ δες τη συζητηση με θέμα : "Τριφασικό ρεύμα - καλώδια - ασφάλειες" . Κάποιος συνάδελφος έθεσε ένα πολύ παρόμοιο πρόβλημα με το δικό σου. Νομίζω ότι θα βρεις εκεί την απάντηση Ευχαριστώ πολύ GeorgeS.