Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύνδεση τοιχοπληρώσεων - υποστυλωμάτων


 

Recommended Posts

Κατα τη συζητηση που προηγηθηκε του οριστικου κειμενου του ΕΑΚ2000 μπηκε και η προταση να συνδεονται τα σεναζ με τους στυλους μεσω οπλισμων (οσοι συναδελφοι ειχαν διαβασει το προσχεδιο θα το γνωριζουν). Επειδη ομως σε πολλες περιπτωσεις σεισμων το σεναζ εδρασε σαν κριος επι του στυλου τελικα δεν μπηκε αυτη η παραγραφος στον ΕΑΚ2000.Το καλυτερο νομιζω οτι ειναι μια καλη συνδεση με ισχυρο κονιαμμα τοιχου και σεναζ-στυλου

Link to comment
Share on other sites

Πάντως σε μια παρουσίαση που παρακολούθησα χθες για τον Ευρωκώδικα 8, μας είπαν πως όσον αφορά στη διαστασιολόγηση σε διάτμηση των υποστυλωμάτων, για τοίχο πλήρωσης στη μια πλευρά μόνο, θα λαμβάνεται υπόψη σε μήκος lc του υποστυλώματος (στην κορυφή και στη βάση του) μια δύναμη

Ved=min(fvk*Lαv*tw, 2*γrd*Mrc,i/lc)

 

όπου

lc=0.15*Lαv/cos2φ

Μrc,i= υπολογιστική αντοχή υποστυλώματος στο συγκεκριμένο άκρο

γrd = 1.1 (ΚΠΜ) ή 1.3 (ΚΠΥ)

Lαν=μήκος ανοίγματος (μήκος τοίχου)

 

ο όρος fvk*Lαv*tw προκύπτει από τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας, οπότε μήπως αυτός είναι ένας πρώτος τρόπος να λαμβάνουμε υπόψη την τοιχοποία στο μέλλον (με την εφαρμογή των ευρωκωδίκων);

 

ΥΓ: pano, είδες που πρόσεχα; :)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.