vmavro Δημοσιεύτηκε April 19, 2025 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2025 at 04:31 μμ On 3/5/2019 at 5:21 ΜΜ, maneni said: Σε σύστημα ΤΝ Σύμφωνα με τον HD384 δεν μετράμε την αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης (της εγκατάστασης). Συνάδελφε καλή Ανάσταση, αυτό από που προκύπτει;
vmavro Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 10:06 πμ Σε νέα εγκατάσταση ΜΤ με ιδιωτικό ΥΣ ΜΤ/ΧΤ, εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής, γνωρίζουμε όλοι ότι η μέτρηση της αντίστασης της θεμελιακής είναι ζωτικής σημασίας και επηρεάζει ΧΤ και ΜΤ. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Η μέθοδος με "πασαλάκια" δε μπορεί να δώσει έμπιστα αποτελέσματα γιατί δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις. Σκέφτομαι, θα μπορούσε να γίνει βρόχος σφάλματος με τον πλησιέστερο ΜΣ ΔΕΔΔΗΕ, μέσω πχ της εργοταξιακής παροχής(ΤΤ); Τι συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να υπάρχει ακρίβεια; Υπάρχουν άλλοι τρόποι μέτρησης υπό αυτές τις συνθήκες;
MrShyEngineer Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 03:45 μμ Εγώ θα επέλεγα μέτρηση με γεννήτρια ρεύματος με μια απομακρυσμένη μεγάλου βάθους αναφορά.