civilgeo4 Δημοσιεύτηκε March 14, 2011 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2011 at 07:48 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, Υπάρχει κάποια εγκύκλιος ή οδηγία από τη ΔΕΗ σχετικά με την κατασκευαστική λεπτομέρεια σκάμματος για την υπόγεια διέλευσης του παροχικού καλωδίου σύνδεσης αντιστροφέα και χελώνας ΔΕΗ; Οι αρμόδιοι μηχανικοί συστήνουν σκάμμα 70εκ. βάθος, πλάτους 25εκ., αρχικά πλήρωση με άμμο, μέσα στην οποία εγκιβωτίζεται το καλώδιο μέσα σε αγωγό προστασίας καλωδίων, πλέγμα, χαλίκι (μεγέθους?) και το υπόλοιπο μπάζωμα.
Costantinos Δημοσιεύτηκε March 17, 2011 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2011 at 06:36 μμ Καλησπέρα, τυχαίνει να δουλεύω σε δήμο οπότε έχω δει εμπειρικά πολλές τετοιες περιπτώσεις και αυτά που έχω δει συμβαδίζουν με τις οδηγίες που προανέφερες. Θα σου προτείνω πλαστικό σωλήνα αντί μεταλλικού επειδή έχω δει αρκετες βλάβες σε υπόγεια καλώδια που θα είχαν αποφευχθεί με πλαστικό σωλήνα, όπως επίσης συχνά φρεάτια για εύκολη αντικατάσταση αγωγού και κεραμίδι πάνω απο τον σωλήνα προστασίας του καλωδίου που δρα προειδοποιητικα όπως και η άμμος.