Θέση διαφορικής διάταξης προστασίας


Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους,

 

Η τελευταία ΚΥΑ αναφορικά με την υποχρεωτική τοποθέτηση ρελε διαφυγής στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αναφέρει ότι το ρελέ θα πρέπει να προστατεύει όλα τα κυκλώματα. Στις διάφορες τόσο νέες όσο και παλαιές εγκαταστάσεις παρατηρούμε ότι τοποθετείται το ρελέ στους υποπίνακες και όχι στο γενικό πίνακα. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν προστατεύονται οι γραμμές από το γενικό πίνακα μέχρι τους υποπίνακες και έτσι δεν υπάρχει συμμόρφωση με την ΚΥΑ. Εάν τοποθετήσουμε

το ρελέ στο γενικό πίνακα τότε με κάποια διαρροή σε ένα τμήμα της εγκατάστασης θα έχουμε διακοπή σε όλα τα κυκλώματα κάτι που λειτουργικά και πρακτικά δεν είναι επιθυμητό.

Παρακαλώ για τη άποψή σας για τα παραπάνω.

 

Ευχαριστώ

 

Χρήστος

Link to comment
Share on other sites

Καλησπερα....

 

Οταν προκειται για προστασια παροχικων γραμμων τοτε χρησιμοποιουμε ρελε 300 ma που ειναι για προστασια κυριως απο πυρκαγια. Σε γραμμες που τροφοδοτουν συσκευες, φωτα, πριζες κτλ χρησιμοποιουμε ρελε 30 ma. Επομενως οπως λες αν εχουμε εναν γενικο πινακα ο οποιος τροφοδοτει υποπινακες τοποθετουμε ενα ρελε 300 ma στο γενικο πινακα και στους υποπινακες 30 ma. Αν ο γενικος πινακες εχει και γραμμες φωτισμου ή πριζων ή συσκευων βαζουμε και ενα ρελε 30ma σ αυτες τις γραμμες.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Καλησπερα....

 

Οταν προκειται για προστασια παροχικων γραμμων τοτε χρησιμοποιουμε ρελε 300 ma που ειναι για προστασια κυριως απο πυρκαγια. Σε γραμμες που τροφοδοτουν συσκευες, φωτα, πριζες κτλ χρησιμοποιουμε ρελε 30 ma. Επομενως οπως λες αν εχουμε εναν γενικο πινακα ο οποιος τροφοδοτει υποπινακες τοποθετουμε ενα ρελε 300 ma στο γενικο πινακα και στους υποπινακες 30 ma. Αν ο γενικος πινακες εχει και γραμμες φωτισμου ή πριζων ή συσκευων βαζουμε και ενα ρελε 30ma σ αυτες τις γραμμες.

Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλω να βάλω παράλληλα δύο RCD; Υπάρχει ένα θέμα με την διασύνδεση των ουδετέρων;

Link to comment
Share on other sites

παράλληλα δύο ΔΔΕ δεν μπορούν να δουλέψουν (μπερδεύονται οι ουδέτεροι)θα πρέπει μετά τη γενική ασφάλεια σου να ασφαλίσεις τη γραμμή του υποπίνακα σου και να τοποθετήσεις άλλο ΔΔΕ στον υποπίνακα.

Link to comment
Share on other sites

Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλω να βάλω παράλληλα δύο RCD;

 

Τι εννοείς παράλληλα? Φαντάζομαι εννοείς ότι καθένας θα τροφοδοτεί τα δικά του φορτία. Αν ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θέλει προσοχή με τους ουδετέρους. Αν κάποιο φορτίο παίρνει φάση μετά από τον ΔΔΕ, θα παίρνει και τον ουδέτερο μετά από τον ΔΔΕ.

 

Οπότε, αν σε έναν πίνακα έχεις πολλούς ΔΔΕ που προστατεύουν επιμέρους κυκλώματα στον πίνακα, πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστή μπάρα ουδετέρου για τα φορτία κάθε ΔΔΕ.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.