Jump to content
vollt

Απευθειας εκκινηση μοτερ

Recommended Posts

Χερεται

Εχω ενα 3φ 380τριγωνο/690 αστερας μοτερ 15 kw 30.3 Α μπορω να κανω απευθειας εκκινηση ή πρεπει να παω σε αστερα τριγωνο? Απλα θελω να δοκιμασω κατι οχι μονιμη εγκατασταση.

Ευχαριστω

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απευθείας εκκίνηση γίνεται σε κινητήρες κάτω απο 2KW.Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιον soft-starter ή κάποιον inverter ή να κάνεις εκκίνηση μέσω διακόπτη αστέρα τριγώνου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Χερεται

Εχω ενα 3φ 380τριγωνο/690 αστερας μοτερ 15 kw 30.3 Α μπορω να κανω απευθειας εκκινηση ή πρεπει να παω σε αστερα τριγωνο? Απλα θελω να δοκιμασω κατι οχι μονιμη εγκατασταση.

Ευχαριστω

 

Μπορείς εφόσον εχεις υπολογίσει ασφάλειες, πτώση τάσης, δίκτυο ΔΕΗ κλπ. Θα τράβήξει περίπου 8 φορές το ονομαστικό του ρεύμα.Εχεις τις παρακάτω επιλογές. 1)INVERTER. 2)Αστερα -τρίγωνο με ρελλέ η με χειροκίνητο διακόπτη μεταγωγής. 3)Nα συνδέσεις μόνιμα αστέρα και να δώσεις ρεύμα για λιγο χρόνο. Εάν δεν εχεις φορτίο και δεν ξεπεράσεις το ονομαστικό ρεύμα το κινητήρα δεν διατρέχει κίνδυνο. Υπολόγισςε τότε οτι ο κινητήρας θα εχει το 1/3 τησ ισχύος του. 4)Θα μπορούσες να ξεκινήσεις απευθείας εάν εβαζες για μερικά sec εν σειρά σε μία φάση μία κατάλληλη αντίσταση .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπορείς εφόσον εχεις υπολογίσει ασφάλειες, πτώση τάσης, δίκτυο ΔΕΗ κλπ. Θα τράβήξει περίπου 8 φορές το ονομαστικό του ρεύμα.Εχεις τις παρακάτω επιλογές. 1)INVERTER. 2)Αστερα -τρίγωνο με ρελλέ η με χειροκίνητο διακόπτη μεταγωγής. 3)Nα συνδέσεις μόνιμα αστέρα και να δώσεις ρεύμα για λιγο χρόνο. Εάν δεν εχεις φορτίο και δεν ξεπεράσεις το ονομαστικό ρεύμα το κινητήρα δεν διατρέχει κίνδυνο. Υπολόγισςε τότε οτι ο κινητήρας θα εχει το 1/3 τησ ισχύος του. 4)Θα μπορούσες να ξεκινήσεις απευθείας εάν εβαζες για μερικά sec εν σειρά σε μία φάση μία κατάλληλη αντίσταση .

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα δυο ερωτήσεις

1. Να συνδεθεί σε αστέρα σε τάση δικτύου 380/400V ενώ έχει κατασκευαστεί για 660?(σε απευθείας εκκίνηση)

2. Μπορείς να αναλύσεις τον τελευταίο τρόπο εκκίνησης με στοιχεία του αναφερόμενου κινητήρα?

Edited by e-gr

Share this post


Link to post
Share on other sites

1)αναφερει οτι αν δεν εχει φορτιο μπορει να το δοκιμασει.Οχι κανονικη λειτουργια.

2) αντιστασεις εκκινησεως εννοει ωστε να εχει πτωση τασεως στα τυλιγματα του κινητηρα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.