Τι λες τώρα ... σωστος. Παντως σε αλλα εγχειριδια δε το εχω δει αυτο πουθενα. Οποτε τι κανουμε ? το σκαμε το 1000ρικο ή οχι ?

  • 10 years later...
Δημοσιεύτηκε

Σε δίδυμο αντλητικό με δικό του πίνακα "Α" που περιέχει inverter "πέφτει" ο ΔΔΕ στον πίνακα "ΓΠΧΤ" που τροφοδοτεί τον πίνακα του αντλητικού "Α". 

Τί μπορεί να φταίει;   Να βάλω ξεχωριστό ΔΔΕ τύπου Β στην αναχώριση του "ΓΠΧΤ" προς τον "Α";

 

Δημοσιεύτηκε

τα vfd ζητούν τύπου B, όμως υπάρχει περίπτωση η διαρροή να είναι από τα φίλτρα των δυο vfd ή κάτι άλλο στο πιεστικό, οπότε θα πρέπει να μετρηθεί αλλιώς και το Β θα πέφτει. Μπορεί να εξεταστεί και η περίπτωση να μην μπει ΔΔΕ που εξαρτάται από την εγκατάσταση.

Δημοσιεύτηκε

Να ελέγξω την μια αντλία γιατί χάνει νερά. Να βάλω τύπου Β και αν όλα καλά τότε τί απαντάμε; Ότι έφταιγε ο τύπος του ΔΔΕ;  Πρέπει ντε και καλά να είναι 30mA;

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Αν πέφτει ακαριαία, ψάξε για διαρροή με μεγγερ. Αν αποκλείσεις τις μόνιμες ή περιστασιακές διαρροές, μάλλον πέφτει από αρμονικές ή μη ημιτονοειδή ρεύματα.

Αν το συγκρότημα είναι προσβάσιμο μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, μπορείς να μη βάλεις καθόλου ΔΔΕ στον πίνακα Α.

Ο τύπου Β δεν έχει απαραίτητα μικρότερη ευαισθησία από τον απλό. Πιάνει ρεύματα που ο απλός τα αγνοεί.