Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η/Μ - ενεργειακό ερώτημα: Προβλημα με αποδοση κλιματιστικου


Recommended Posts

Γεια σας

 

Πριν απο ενα μηνα τοποθετησαμε στο σπιτι ενα κλιματιστικο toyotomy 18000 btu

 

To προοριζουμε για να καλυπτει ενα χωρο περιπου 50τμ. Μεχρι στιγμης δεν ειμαι καθολου ευχαριστημενος

 

Με απλα λόγια το σπιτι δεν εχει την αναλογη δροσια που θα περιμενε καποιος

 

Τι θα μου προτεινατε περα απο το να φωναξω καποιον τεχνικο?

 

Σας ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

Τα btu/h εμπειρικά θα σου πω οτι είναι οριακά. Χωρίς δεδομένα όμως δε μπορούμε να πούμε.

 

Σημασία έχει να δεις αν δουλεύει το μηχάνημα ή αν εχει μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Απλά μέτρα θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης και κατάθλιψης. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 8-10 C.

 

Αν όχι φώναξε τεχνικό γιατί μάλλον δεν έχεις εξοπλισμό να ελέγξεις παρακάτω.

Link to comment
Share on other sites

Εκτός των δυο ανωτέρων που αναφέρθηκαν από γνώστες του αντικειμένου να μου επιτρέψετε να προσθέσω και την θέση της εξωτερικής μονάδας, προσανατολισμός, σκίαση ...

Link to comment
Share on other sites

Τα btu/h εμπειρικά θα σου πω οτι είναι οριακά. Χωρίς δεδομένα όμως δε μπορούμε να πούμε.

 

Σημασία έχει να δεις αν δουλεύει το μηχάνημα ή αν εχει μειωμένη απόδοση λόγω βλάβης. Απλά μέτρα θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης και κατάθλιψης. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 8-10 C.

 

Αν όχι φώναξε τεχνικό γιατί μάλλον δεν έχεις εξοπλισμό να ελέγξεις παρακάτω.

 

 

Σε ευχαριστω Κοσμα85. Αν θυμαμαι καλα λέγοντας αναρόφηση και καταθληψη εννοείς είσοδο και έξοδο της αντλίας. Πρακτικά πως γίνεται αυτο στο air condition? Που πρέπει να τοποθετήσω το θερμόμετρο?

Link to comment
Share on other sites

Ναι κάτι ανάλογο. Αν είναι κλασικό κλιματιστικό ρουφάει αέρα απο τις γρίλιες που έχει στη μεγάλη επιφάνεια (το καπάκι που ανοίγουμε για να για να καθαρίσουμε τα φίλτρα) και φυσάει απο κάτω. Προφανώς δε θα έχεις ηλ. θερμόμετρο με καλή απόκριση οπότε θα αφήσεις το απλό μερικά λεπτά να πάρεις μετρήσεις. Μην μπερδευτείς με τις λέξεις που χρησιμοποίησα. Θα τοποθετήσεις το θερμόμετρο στο ρεύμα αέρα και στις δυο περιπτώσεις. Έτσι θα έχεις μια πληροφορία αν αποδίδει.

Θελουμε ΔΤ > 8-10 C

Link to comment
Share on other sites

Ναι κάτι ανάλογο. Αν είναι κλασικό κλιματιστικό ρουφάει αέρα απο τις γρίλιες που έχει στη μεγάλη επιφάνεια (το καπάκι που ανοίγουμε για να για να καθαρίσουμε τα φίλτρα) και φυσάει απο κάτω. Προφανώς δε θα έχεις ηλ. θερμόμετρο με καλή απόκριση οπότε θα αφήσεις το απλό μερικά λεπτά να πάρεις μετρήσεις. Μην μπερδευτείς με τις λέξεις που χρησιμοποίησα. Θα τοποθετήσεις το θερμόμετρο στο ρεύμα αέρα και στις δυο περιπτώσεις. Έτσι θα έχεις μια πληροφορία αν αποδίδει.

Θελουμε ΔΤ > 8-10 C

 

Ευχαριστώ πολύ

Θα το επιχειρήσω και θα αναφερω αν υπαρχουν τυχόν προβλήματα

Link to comment
Share on other sites

Προσδιόρισε το όχι ευχαριστημένος. Δηλαδή ποία είναι η θερμοκρασία του δωματίου , όταν το κλιματιστικό λειτουργεί. Εάν αυτή είναι μέχρι 27C ή χαμηλότερη , τότε όλα καλά (27C είναι η θερμοκρασία σχεδιασμού (άνεσης ) ΌΛΩΝ των κλιματιστικών μηχανημάτων κατα Eurovent). Τώρα εάν αυτή είναι 25-27C και εσύ δεν είσαι ευχαριστημένος , τότε δεν έχει κάτι το μηχάνημα αλλά είναι πια θέμα καθαρά δικό σου (υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν χαμηλότερες θερμοκρασίες άνεσης από 26C)

Πάντως εμπειρικά (και πάντα ανάλογα τον προσανατολισμό , ανοίγματα , μόνωση κλπ κλπ) , το μηχάνημα είναι από οριακό εώς μικρό για το χώρο σου.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.