kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2011 Καλησπέρα. Σε προσθήκη ορόφου οικοδομής με άδεια του 92 στα ηλεκτρολογικά , τι πρέπει να δείξουμε για τη γείωση; Θέλω να πω δεν υπάρχει ούτε θεμελειακή γείωση ούτε τπτ βασικά (σε μελέτη) μιας και ήταν ισόγειο και δεν υπήρχε η απαίτηση μελέτης. Για την ηλεκτρολογική μελέτη της πολεοδομίας τι θα κάνω; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Θα έλεγα να περιγράψεις συνοπτικά την παρούσα κατάσταση και ότι η γείωση του νέου χώρου θα συνδεθεί στην υπάρχουσα εγκατάσταση γείωσης του κτιρίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Και ανάλογα με την κατάσταση της υφιστάμενης γείωσης, μπορείς να κάνεις και μια ενίσχυση με μερικά ηλεκτρόδια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2011 Ευχαριστώ πολύ! Παρόμοια είναι ήταν και η απάντηση της πολεοδομίας. Link to comment Share on other sites More sharing options...