Brasco Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Μου αρέσουν πολύ οι αποστάτες στον οπλισμό του ραντιέ...! Αλλά ούτε και στον οπλισμό τοιχείων μπορώ να διακρίνω αποστάτες Σαν να διακρίνεται ο απαραίτητος κατασκευαστικά οπλισμός γύρο από ένα άνοιγμα. Οι κατακόρυφες ρωγμές, μήπως συνεχίζουν και σε κάποιο οριζόντιο στοιχείο? Το έδαφος θεμελίωσης πως ήταν? Υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας κοντά στο επίπεδο της θεμελίωσης? Υπήρχε κάποιος λόγος που τα περιμετρικά τοιχεία δεν σκυροδετήθηκαν ταυτόχρονα με το ραντιέ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
elliskari Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2011 1.Βασική ερώτηση: για τι εύρος ρωγμής μιλάς; Μέτρησες τις ρωγμές σου; Αν είναι κάτω από 0,3χιλιοστά είναι αποδεκτές από τον κανονισμό. 2. Οι ρωγμές εμφανίζονται στις ποδιές; και για πόσο μήκος; Φτάνουν μέχρι το γέμισμα; 3. Μονο ποδιές; 4. Σε πόσες θέσεις; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2011 Συνάδελφοι Η 5η φωτογραφία του πρώτου ποστ τι απεικονίζει; την δοκό της γενικής κοιτόστρωσης; Βλέπω τους συνδετήρες (περίπου 50 εκ φάρδους) αλλά δεν βλέπω τον οπλισμό της δοκού-ούτε στις γωνίες-ούτε επάνω-εντός των συνδετήρων εννοείτε. Κάνω λάθος; 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...