Τo inverter της SMA (tripower ) ''κόβει'' και στην ασυμμετρία, και αν ναι σε ποιο ποσοστό *%

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

Όλοι οι τριφασικοί inverters βγάζουν στην έξοδο τους συμμετρικό φορτίο....

 

Edit: δεν διάβασα καλά την ερώτηση σου... Τι εννοείς να "κόβει" στην ασυμμετρία; Μπορεί να πάρει διαφορετικά DC φορτία σε κάθε διαφορετικό MPP tracker και να τα βγάλει σε 3 φάσεις συμμετρικά...

Edited by panbak
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Εννοώ την ασυμμετρία δικτύου εάν π.χ 18% ασυμμετρία στο δίκτυο της ΔΕΗ ο inverter τη θα κάνει?

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δεν νομίζω ο inverter να διαβάζει τις τυχόν τοπικές ασυμμετρίες του δικτύου, αλλά αν κοπεί έστω η μία από τις 3 φάσεις θα τεθεί σε λειτουργία η προστασία από νησιδοποίηση....

Link to comment
Share on other sites

Εννοώ την ασυμμετρία δικτύου εάν π.χ 18% ασυμμετρία στο δίκτυο της ΔΕΗ ο inverter τη θα κάνει?

 

Ο ινβέρτερ δεν κόβει όσο η τάση της ΔΕΗ βρίσκεται στην περιοχή τάσεων AC που είναι ρυθμισμένος... Για τους TRIPOWER οι default ελληνικές ρυθμίσεις είναι 184V-264,5V.

Link to comment
Share on other sites

αυτο που ζητάνε σε κάποιες περιοχές επιτηρητή τάσης για κάποιους μετατροπείς....πως μπορεί να νατιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο..; το εχει κοιτάξει κανείς;...με κάποιο άλλο ραγοϋλικό....;

Link to comment
Share on other sites

αυτο που ζητάνε σε κάποιες περιοχές επιτηρητή τάσης για κάποιους μετατροπείς....πως μπορεί να νατιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο..; το εχει κοιτάξει κανείς;...με κάποιο άλλο ραγοϋλικό....;

 

Υπάρχουν επιτηρητές τάσης ράγας... που τους συνδιάζεις με ρελέ στον πίνακα AC πριν τον μετρητή...

Link to comment
Share on other sites

και με αυτον τον τρόπο..δε βλέπεις την τάση στην άλλη φάση..?

 

Ο επιτηρητής βλέπει και τις 3 φάσεις.... Και ανάλογα με την ρύθμιση που έχεις δώσει στον επιτηρητή, όταν δει διαφορά τάσης (μεταξύ των τριών φάσεων) μεγαλύτερη από την επιτρεπτή δίνει εντολή να κόψουν και τις τρεις φάσεις....

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Εάν ζητάνε επιτηρητή τότε θα βάλεις επιτηρητή και 4 πολικό ρελέ(τριφασικό inverter) για κάθε inverter που έχει η εγκατάσταση.Όταν φτάσεις στην κατασκευή πες μου να σου στείλω πιο συγκεκριμένο μοντέλο της ΑΒΒ δουλεύει γιατί υπάρχει περίπτωση να μπλέξεις όπως είχα μπλάξει κι εγώ σε ανάλογη περίπτωση.!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.