ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΕΧΩ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ ΚΑΙ ΗΜ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

(ΚΑΤΟΙΚΙΑ) ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ.

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ 2.1.8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ

ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΕΓΗ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΩ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΥΠΟ

Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.1.9 ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ.

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ.

 

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ!

 

Παρακαλώ μη γράφετε με κεφαλαία. Δείτε τους κανόνες συμμετοχής.

miltos

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Όχι, ανομοιογενείς στρώσεις χρησιμοποιείς όταν έχεις διαφορετικά υλικά που παρουσιάζουν ασυνέχειες στην δομή τους στην υπό εξέταση τομή...

Για τα ίδια υλικά αλλά διαφορετικά πάχη γιατί να πας με ανομοιογενείς στρώσεις; Άρα ίδιο λ - προσθέτεις τα πάχη και βγάζεις ενιαίο R!

Αν όμως έχεις 2 ή περισσότερα υλικά που παρουσιάζουν ασυνέχειες μεταξύ τους κατά την κάθετη κυρίως διεύθυνση στην κατεύθυνση της μετάδοσης της θερμότητος, (ακόμα και αέρα) τότε πας με την μέθοδο των ανομοιογενών στρώσεων για να υπολογίσεις το ισοδύναμο R της υπό εξέταση τομής, σαν σύνολο.

Τώρα για την στέγη συγκεκριμένα, δεν έχω υπόψη μου άμεσα ποιον τύπο πρέπει να χρησιμοποιήσεις.

Link to comment
Share on other sites

Σόρρυ για τα κεφαλαία.

 

Τελικά κατέληξα ότι την τοιχοποιία θα την πάρω σαν σύνθετο δομικό στοιχείο, και αντίστοιχα τη στέγη με ανομοιογενείς στρώσεις λόγω ασυνέχειαςσ του αέρα. (διαφορετικό κενό).

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Έχει κανείς κάποιο παράδειγμα δομικού στοιχείου με ανομοιογενείς στρώσεις των υλικών, ώστε να ανεβάσει καμιά εικόνα ή σκαρίφημα;

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Καλησπερα,

 

τι U μπορω να παρω για μια επιθεωρηση σε καταστημα με πανελο(οι τοιχοι εννοω ) κατασκευασμενο δλδ ως εξης

μεταλλικη επιφανεια ,

5 ποντους μονωση,

και παλι μεταλλικη επιφανεια?

 

κατασκευασμενο το 2005, δε μπορω να βρω μελετη θερμομονωσης

 

ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

Πάρε τα λ από την ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 και Ri, Ra όπως πρέπει. Σε λάθος νήμα ποστάρησες. Απλό-πάναπλο δομικό δομικό στοιχείο έχεις ομοιγενές. Τι δουλειά έχει εδώ;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.