argarab Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 02:26 μμ Καλησπέρα, Σε έργα οπλισμένου σκυροδέματος στους υπολογισμούς δεν προσομοιώνεται ο οργανισμός πλήρωσης στο υπολογιστικό προσομοίωμα. Σε μεταλλικές κατασκευές συμβαίνει κάτι αντίστοιχο; Στο υπολογιστικό προσομοίωμα εισέρχονται με κάποιο τρόπο τα πάνελ ή θεωρείται ότι η ανεμοπίεση παραλαμβάνεται εξολοκλήρου από τα φέροντα στοιχεία; Αν θεωρείται ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε τί φορτίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παραλαμβάνουν τα πάνελ χωρίς να έχουν κάποια βλάβη (π.χ. αποκόλληση); Πρόκειται για μελέτη σύμφωνα με τον ευρωκώδικα EC 1-4 (για τον υπολογισμό των δράσεων λόγω ανέμου).
AlexisPap Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 03:25 μμ (edited) Τα πάνελ δεν μπαίνουν στο μοντέλο. Θεωρούμε τις αντιδράσεις τους πάνω σε τεγίδες / μηκίδες, και με αυτές σχεδιάζουμε τον φορέα. Τα ίδια τα πάνελ έρχονται από τον προμηθευτή με έναν πίνακα που λέει το μέγιστο άνοιγμα μεταξύ στηρίξεων σε σχέση με το επιβαλλόμενο φορτίο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ΕΚ-3 (δεν θυμάμαι απ' έξω πιο μέρος του μιλάει για λαμαρίνες), αλλά δεν έχει νόημα, αφού ο προμηθευτής θα σου δώσει τα νούμερα έτοιμα. Το ίδιο ισχύει και για τις στηρίξεις (κοχλιώσεις) των πάνελ. Edited March 5, 2012 at 03:25 μμ by AlexisPap
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 08:03 μμ Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ΕΚ-3 (δεν θυμάμαι απ' έξω πιο μέρος του μιλάει για λαμαρίνες) Μέρος 1.3