CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:07 πμ Καλημέρα σε όλους Επιτρέπεται από το HD384 η σύνδεση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων (πχ. VRV) με τον πίνακα χωρις προστασία απο ΔΔΕ 30mA? H ερώτηση γίνεται γιατί στο ΦΕΚ αναφέρει οτί ο ΔΔΕ θα πρέπει να καλύπτει όλα τα κυκλώματα. Ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:58 μμ (edited) Το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά, χωρίς όμως να είναι το κύριο αντικείμενο κάποιου thread. Άλλαξα τον τίτλο, ώστε να υπάρχει ένα thread που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα, το οποίο προβληματίζει αρκετούς συναδέλφους. Edited October 11, 2012 at 07:01 μμ by miltos
maneni Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 07:32 μμ (edited) Ο HD384 δεν επιβαλλει τη χρηση ΔΔΕ. Η επιβολη εγινε με ΥΑ. Αν θυμαμαι καλα στην ιδια που επεβαλλε και τη θεμελιακη γειωση. Εκει δυστυχως δεν διαχωριζει τιποτα. Edited October 30, 2012 at 07:33 μμ by maneni