Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Ψυκτικό υγρό R22


Recommended Posts

Καλησπερα,θα ηθελα να ρωτησω με ποιο υγρο εχει αντικατασταθει το R22..Αλλοι μου λενε με το 417 και αλλοι με το 422..Το θελω για χρηση σε κλιματιστικα..Επισης αν στην μπουκαλα μου,μου εχουν μεινει καποια gr απο R22 μπορω να την συμπληρωσω με το αντικαταστατο ή πρεπει να την αδειασω τελειως????

Link to post
Share on other sites

Δεν υπαρχει ψυκτικο με ακριβως ιδιες θερμοδυναμικες ιδιοτητες με το r22,οποτε θα βαλεις κατι αλλο αναλογα με τη συσκευη που εχεις.

Μπορεις επισης να βαλεις επεξεργασμενο/καθαρισμενο/αναγεννημενο r22, δεν ξερω σε τι τιμη το βρισκεις, θυμαμαι περυσι που κοιταζα σε καποιο καταστημα υπηρχε.

http://www.bfrl.nist...brium, 2004.pdf

http://www.soldatos.gr/html/psygr.html

 

edit. Απο οσο ξερω παντως συνηθως σε εφαρμογες οπως η δικη σου χρησιμοποιειται 407c

Edited by ckiriako
Link to post
Share on other sites

Στην αγορά έχουν εμφανιστεί πολλά προϊόντα για την αντικατάσταση του R-22.

To R-417A είναι για την αντικατάσταση του R-22 και το R-422A για την αντικατάσταση του R-502 (μείγμα R-22 και R-115).

 

Δες και τον Πίνακα 2 του εγγράφου http://fire.nist.gov/bfrlpubs/build06/PDF/b06013.pdf

Edited by aiche
Link to post
Share on other sites

σε καθε περιπτωση θα αλλαξεις εκτονωτικες και φιλτρα γιατι αλλιως αποκλειεται να δουλεψουν ψυκτικες απο r22 σε οποιοδηποτε μειγμα r417 κλπ και αν μιλαμε για οικιακα κλιματιστικα μαλλον δεν αξιζει τον κοπο καν.(ενδεχομενως να μην μπορει να δουλεψει σωστα ουτε ο συμπιεστης καθως οι πιεσεις ειναι διαφορετικες - νομιζω το κοντινοτερο στο 22 ειναι το 417 στο θεμα των πιεσεων)

 

επισης να ξερεις οτι ολα αυτα τα σημερινα ψυκτικα μεσα ειναι μειγματα συστατικων (αζεοτροπικα ?), που σημαινει οτι οχι μονο δεν μπορεις να γεμισεις την μπουκαλα σου απλως με κατι τετοιο αν δεν ειναι καθαρη , αλλα κανονικα δεν συμπληρωνεις απλως μια εγκατασταση που εχει διαρροη αλλα πρεπει να την αδειασεις τελειως και αν πληρωσεις με "φρεσκο" μειγμα καθως αν η διαρροη ειναι σε κατασταση ηρεμιας το ψυκτικο μειγμα εχει την ταση να διαχωριζει τα συστατικα του και αναλογως με την θεση της διαρροης και το ειδικο βαρος του καθε συστατικου δεν χανεις αναλογικα ολα τα μερη αλλα καποιο συγκεκριμενο

(παλια σε μεγαλες ψυκτικες πλοιων που για διαφορους λογους επαιρνε αερα η υγρασια το ψυκτικο κυκλωμα η συνηθης τακτικη ηταν η εξαερωση μεχρι να βγει φρεον . αυτο πλεον οταν το κανουν οι παλιοι μηχανικοι καταστρεφουν το μειγμα r404a που συνηθως εχουν μεσα και καποια στιγμη καταληγουν να εχουν 200 κιλα ψυκτικο αλλα ο κυκλος να μην δουλευει σωστα)

 

βεβαια σε μικρες εγκαταστασεις δεν εχει και τοσο σημασια γιατι οταν εχεις ολο και ολο 1 κιλο αντε 2 και εχεις διαρροη το πιθανοτερο ειναι οτι μεχρι να την μαζεψεις το εχεις χασει ολο.

Edited by pankrok
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.