Για τροφοδότηση "ηλεκτρονικών" κυκλοφορητών (τύπου pico, alpha κλπ) από ups υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την τάση εξόδου (αρμονικές) του ups? Στις προδιαγραφές των κυκλοφορητών αναφέρεται μόνο η επιτρεπόμενη τάση και συχνότητα.

Link to comment
Share on other sites

Εφόσον το UPS παράγει ημιτονοειδή κυματομορφή δεν θα πρέπει να έχει αρμονικές. Στην έξοδό τους συνήθως υπάρχουν και σχετικά φίλτρα.

Link to comment
Share on other sites

Στα χαρακτηριστικά της εξόδου αναφέρεται το εξής:

Harmonic distortion: Linear load <3%, Non-linear< 6%.

 

Αν το ups δεν ήταν ημιτονοειδούς κυμματοφορφής οι αρμονικές θα ήταν πολύ εντονότερες.

Link to comment
Share on other sites

οι "ηλεκτρονικοί" κυκλοφορητές περιέχουν ρυθμιστές στροφών που παράγουν αρμονικές και τις φιλτράρουν οπότε δεν νομίζω ότι θα επηρεάζονται από τις αρμονικές του δικτύου