Απορροφούμενη ένταση ΑΘ κατά την απόψυξη


miltos

Recommended Posts

Κατά τη λειτουργία της απόψυξης των ΑΘ αέρα-αέρα, όπου ο κύκλος αντιστρέφεται και σταματά η λειτουργία των ανεμιστήρων, γνωρίζετε ποια είναι η απορροφούμενη ένταση της σε σχέση με την ονομαστική?

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Φίλε Μίλτο, κατά τη διάρκεια της απόψυξης σταματούν οι ανεμιστήρες αλλά δουλεύει ο συμπιεστής. Που σημαίνει ότι μιλάμε γα το 80-90% περίπου της ονομαστικής κατανάλωσης (πχ. σε ένα 9άρι που ονομαστικό είναι 1Kw αν αφαιρέσεις τους ανεμιστήρες σου μένουν 850W. Αν έχεις μονάδα αεραγωγών διαφοροποιείται λίγο)

Link to comment
Share on other sites

Εκεί είναι το θέμα. Τι ισχύ καταναλώνει ο συμπιεστής σε αυτή τη φάση?

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Αν είναι on/off το μηχάνημα το 80-90% της ονομαστικής.

Αν είναι Inverter πιθανότατα κάτι λιγότερο, λόγω συνθηκών θερμοκρασίας.

Αμα θες ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια να ψάξω να το βρώ.

Link to comment
Share on other sites