statik Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:07 πμ Γεια σας Περι σκιασης με τεντας . TOTEE-20701-1, σελ.77 παρ. 3.3.5. , πάνω από το σχήμα 3.9 λέει: " Για την περίοδο θέρμανσης ο συντ. λαμβανεται μονάδα " Αναρωτιεμαι μηπως ειναι λαθος!!! διότι οταν εχουμε πλήρη σκίασης ο συντ. F =0 kai για καθόλου σκίαση F=1. . Αυτα ειναι για όλες τις περιπτώσεις των σκιάσεων.(Υπολογιζεις την γωνια β και πας στον πινακα 3.19 σελ.74) Μα όταν έχουμε καλοκαίρι , εχω κατεβασμένη την τέντα για να έχω πλήρη σκίαση , αρα το F= 0 και οχι 1. Τι λετε?
deathlok Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:10 πμ 0 μόνο με την τέντα απλά δεν γίνεται. Επίσης σωστά λέει περίοδο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ =1 αφού το χειμώνα τις τέντες θεωρεί πως θα τις έχεις ανεβασμένες άρα σαν να μην υπάρχουν.
statik Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 09:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 09:56 πμ Τωρα το κατάλαβα..........Μπερδεύτικα με τον όρο "Θεμανση". Πηγε το μυαλο μου για "θερινή περίοδο" και όχι ότι στον χειμώνα που είναι η περίοδος "θέρμανσης". Οκ.