timpap Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 01:15 μμ Η integrated capacity είναι η μέση ισχύς (στο max) συνυπολογιζόμενων των αποψύξεων. που σημαίνει ότι μπορεί να εργάζεται στο integrated capacity μόνιμα ή στιγμιαία?
nightstalker Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 09:01 πμ Η integrated capacity είναι η μέση ισχύς (στο max) συνυπολογιζόμενων των αποψύξεων. δηλαδή εμείς λαμβάνουμε υπ όψιν την integrated; όταν έχω απώλειες 14kw στους 2 C θα πρέπει να επιλέξω την 16; η 14 στους 2 δίνει περίπου 12kw integrated capacity
Stef4 Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 11:47 πμ (edited) Θα πρέπει όλες οι εταιρίες να δίνουν πίνακες ή διαγράματα όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα η ισχύς της μονάδας σε κάθε εξωτ.θερμοκρασία ανάλογα με την θερμοκρασία νερού που ζητάμε.Μόνο απο το συγκεκριμένο νούμερο ξέρουμε την ισχύ της μονάδας. Edited November 7, 2013 at 02:07 μμ by hkamp
nightstalker Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 12:19 μμ (edited) συμφωνώ, αυτό ψάχνω εξάλλου στην συγκεκριμένη περίπτωση προσπαθώ να καταλάβω ποιά τιμή ισχύει, αν αυτή είναι η integrated (αντί για της peak) τότε πρακτικά πρέπει να επιλέγω την μεγαλύτερη σε ισχύ αντλία από αυτή που δίνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Στα heating capacity tables (integrated) σε όλα των μοντέλα των υψηλών θερμοκρασιών (11,14,16kw) η ισχύς πέφτει 2kw από τους +2C και κάτω για τις θερμοκρασίες νερού που θέλω. Άρα πάω στη μεγαλύτερη... Edited November 7, 2013 at 02:07 μμ by hkamp
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα