Ανεπιθύμητη ενεργοποίηση αυτόματων διακοπτών ισχύος


Recommended Posts

Για να μην ανοιγω νεο θεμα το αναφερω εδω.

 

Εχω καποιο θεμα σε μια Φ/Β εγκατασταση. Οι γραμμες των αντιστροφεων προστατευονται απο ενα ΑΔΙ In=63A. Εχω τυθμισει το θερμικο στηε μεσαια θεση που υποτιθεται οτι ειναι περιπου 53Α. Ο αντιστροφεας (27,6KW) υπολογιζω οτι μπορει να δωσει μεγιστο ρευμα περιπου 43Α. Απο την τηλεμετρια δεν εχω δει να περναει τα 41-42Α. Και ομως πολλοι απο τους διακοπτες εχουν ενεργοποιηθει (λογω θερμικου φανταζομαι). Αναγκαζομαι στο τελος να τους ρυθμιζω στη μεγιστη σκαλα για να μην εχω αστοχες ενεργοποιησεις.

Με την εταιρεια κατασκευης που μιλησα ισχυρηστηκανε θερμοκρασια περιβελλοντος και αρμονικες. Απο πινακα που βρηκα σχετικα με τους εν λογω διακοπτες βλεπω οτι η αποκλιση του θερμικου σε θερμοκρασια περιβαλλοντος 50C ειναι περιπου 3-4C και σε 60C 5-8C.  

Αρα απο τη θερμοκρασια περιβαλλοντος δεν εξηγειται. Ομως υποτιθεται οτι ουτε αρμονικες μπορει να υπαρχουνε βαση των προδιαγραφων των αντιστροφεων.

Για να μην τρεχω με αναλυτες και μετρητες, θεωρητικα υπαρχει καμια εξηγηση?

Link to comment
Share on other sites

Προφανώς, λόγω τοπικών συνθηκών [υπερ]θέρμανσης του εξοπλισμού, δημιουργούνται αυτές οι φαινομενικά αναιτιολόγητες ενεργοποιήσεις. Χωρίς να αποκλείεται κάποιο εργοστασιακό ελάττωμα στους ΑΔΙ, μια αμοιβαία αντικατάσταση μεταξύ τους θα μπορούσε να σε οδηγήσει σε ξεκαθάρισμα του τι πραγματικά συμβαίνει.

Link to comment
Share on other sites

ποιες συνθηκες υπερθμερμασνης?  Υπαρχουν 63 ΑΔΙ στον ιδιο χωρο. Γιατι ενεργοποιουνται καποιοι απο αυτους? ΚΑι μασλιστα οχι παντα σε υψηλες εξωτερικες θερμοκρασιες.

Η εναλλαγη θεσης τι μπορει να δειξει? Ειναι δεδομενο οτι η ενταση ειναι περιπου ιδια σε ολους.

Link to comment
Share on other sites

Χωρίς να γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης [χωροταξικά], υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν "νησίδες" υπερθέρμανσης στον εξοπλισμό [μια θερμοκάμερα θα βοηθήσει, αν υπάρχει διαθέσιμη]. Επίσης, αν οι ΑΔΙ είναι τοποθετημένοι δίπλα ο ένας με τον άλλο, αυτό, από μόνο του, σε εγκατάσταση που φορτίζεται συνεχώς, απαιτεί συντελεστή προσαρμογής [derating], πέραν των άλλων συντελεστών.

Επίσης, η αμοιβαία αντικατάσταση μεταξύ ΑΔΙ είναι πιθανόν να αποκαλύψει εργοστασιακές αστοχίες σε εξοπλισμό.

Link to comment
Share on other sites

 πολλοι απο τους διακοπτες εχουν ενεργοποιηθει (λογω θερμικου φανταζομαι).

 

Αυτοί οι ΑΔΙ που βγαίνουν εκτός είναι συγκεκριμένοι καθε φορα ή τυχαίοι ?

 

Link to comment
Share on other sites

Σε οσους ΑΔΙ εχουν ενεργοποιηθει λογω θερμικου ρυθμιζψ το θερμικο στη μεγιστη κλιμακα.

Αν θυμαμαι καλα (στις αρχες) οταν το αγνοουσα και απλα σηκωνα ξανα το μοχλο, ηταν θεμα χρονου να ξαναενεργοποιηθουν.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.