civilman Δημοσιεύτηκε March 12, 2015 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2015 at 04:03 μμ Εχω μια περιπτωση προθήκης ενος δωματίου 25 τμ σε δωμα τριωροφης πολυκατοικίας (κατοψης 150 τμ) το οποίο θέλουν οι ιδιοκτήτες να το κατασκευάσουν με γυψοσανίδες και ελαφριες κοίλες μεταλλικές διατομές (τόσο περιμετρικά όσο και σε ότι αφορά την οροφή) Το θέμα είναι ότι λόγω του μικρού εμβαδού, οι δυο πλευρές του δωματίου αυτού βρίσκονται πανω από πλάκα και όχι από δοκό. Η πολεοδομία ζητάει στατική μελέτη για αυτό (χωρις έλεγχο υπάρχοντος λόγω Παραρτηματος Ε). Εκεί πως θα μπορούσα να προσομοιωθεί? Νοούνται υποστυλώματα (έστω μικρά και πυκνά) να εδράζονται σε πλάκα οροφής υποκείμενου ορόφου?μηπως θα πρέπει με κάποια βάση να μεταφερθούν τα φορτία σε υφιστάμενες δοκούς?
Brasco Δημοσιεύτηκε March 12, 2015 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2015 at 08:39 μμ Για την πλάκα θέλεις έλεγχο διάτρησης
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα