tolakos Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 12:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 12:16 μμ (edited) παιδιά σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας δικαιολογεί όμως να μην δουλεύουν τα σώματα όπως πρεπεί?φίλε antloukidis πως μπορώ να τσεκάρω εαν είναι τρύπια η μεμβράνη? Edited December 9, 2015 at 12:42 μμ by tolakos
tolakos Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 12:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 12:19 μμ Ο έλεγχος της πίεσης του δοχείου διαστολής πρέπει να γίνεται με το δοχείο αποσυνδεδεμένο. Υποψιάζομαι τρύπια μεμβράνη και δοχείο γεμάτο νερό. Για τις ρυθμίσεις των πιέσεων όπως είπε ο συνάδελφος akaliak για προστασία της μεμβράνης και εφόσον ο λέβητας είναι στην ταράτσα (και το δοχείο και ο αυτόματος υποθέτω) θα πρέπει ο αυτόματος να ρυθμιστεί σε 0,5 bar και το δοχείο λίγο χαμηλότερα. όταν μέτρησε τον αέρα στο δοχείο ήταν συνδεδεμένο παίζει μεγάλο ρόλο αυτό?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 12:20 μμ Το δοχείο πρέπει να αφαιρεθεί και να πληρωθεί με αέρα (ίσως σε βενζινάδικο η με κομπρεσεράκι). Αν είναι τρύπια η μεμβράνη ο αέρας θα φεύγει.
tolakos Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 12:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 12:24 μμ το δοχείο το είδε ο μάστορας και τις 2 φορές που είρθε και τον αέρα τον είχε κανονικά! τό είδα και εγώ.
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 02:08 μμ Aν το είδε με συνδεδεμένο το δοχείο και με πίεση 1,5 bar, δηλαδή όσο και το νερό, είναι αδύνατο να είδε αν η μεμβράνη είναι τρύπια ή όχι. Για να δείς με συνδεμένο δοχείο την τρύπα πρέπει να αδειάσεις τον αέρα και να δείς αν βγαίνει νερό ή όχι από τη βαλβίδα του αέρα.
tolakos Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 03:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 03:31 μμ Έβαλε ένα μανόμετρο στην βαλβίδα και μου λέει δες!!!μια χαρά είναι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω για πιο λόγο το είπε. Δηλαδή τώρα θα πρέπει να το αποσυνδέσω και να το πάω σε ένα πρατήριό να το φουσκώσω για να δούμε εάν είναι τρυπιο κ.antloukidis?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 04:41 μμ Μπορεις οπως σου ειπα και πριν, να πατησεις τη βελονα της βαλβιδας μεχρι να φυγει ο αερας. Αν δεν βγαλει νερο στο τελος, ενω το μανομετρο του αυτοματου δειχνει καποια πιεση, τοτε ειναι ΟΚ Αν ειναι ΟΚ πρεπει να το ξαναφουσκωσεις, αφου πρωτα το αποσυνδεσεις.
tolakos Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 07:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 9, 2015 at 07:55 μμ μανίκι η κατάσταση!!! δεν υπάρχει βάνα στο δδ και λογικά θα πρέπει να αφαιρέσω νερό από όλο το κύκλωμα?παρατήρησα πως στην 3 σκάλα του κυκλοφορητή τα σώματα ζεσταίνονται καλύτερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο,τα εξαερωτηράκια τα έχω κλειστά(το διάβασα σε άλλο τόπικ)εάν τα ανοίξω θα πάρει αέρα το κύκλωμα και θα πρεπει να κάνω ξανά εξαερώσεις?ή να τα αφήσω κλειστά?βασικά δεν ξέρω εαν λειτουργούν σωστά,πως θα το καταλάβω? Παιδιά σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας βοηθάνε πολύ την κατάσταση!
akaliak Δημοσιεύτηκε December 10, 2015 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2015 at 08:06 πμ Οταν λες "εξαερωτηράκια" δείξε μας τι εννοεις, που βρίσκονται κλπ. Στείλε μερικές φωτογραφίες. Φοβάμαι ότι ίσως να υπάρχει άερας στο δίκτυο. Τα αυτόματα εξαεριστικά τα βάζουμε σε σημεία που υπάρχει φόβος να μαζευτεί αέρας (ανώτερα σημεία του δικτύου, στην κορυφή στις στήλες κλπ.). Αν υπάρχει αέρας σε κάποιο σημείο του δικτύου και δεν μπορεί να φύγει, αφού είναι κλειστά τα εξαεριστικά όπως λες, αυτό προσθέτει έξτρα αντιστάσεις στο νερό και μειώνεται η παροχή. Το οτι ανέβασες μία σκάλα τον κυκλοφορητή και τα σώματα ζεσταίνονται καλύτερα είναι μία ένδειξη.
tolakos Δημοσιεύτηκε December 10, 2015 at 12:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 10, 2015 at 12:19 μμ Τα αυτόματα εξαεριστηκα ενοω.Τα έχω κλειστά γιατί φοβάμαι ότι μπαίνει αέρας στο κύκλωμα από αυτά και αυτός είναι ο λόγος που τα έκλεισα από τα βανάκια. Δεν θυμάμαι από που το είχα διαβάσει πάντως το έκανα γιατί δεν γνωρίζω το πως είναι λειτουργικά και πως χαλασμένα.ευχαριστώ φίλε akaliak
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα