ppetros Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 04:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 04:12 μμ Κυρίως σε κτίρια με χρήση χώρων στάθμευσης. Ποιότητα χάλυβα S275-σκυρόδεμα C25/30-πάχος σκυροδέματος 12 εκ. πάνω από την αυλάκωση. Μιλάμε για πλήρη διατμητική σύνδεση στις δοκούς για να πιάσουμε το Χ100% της αντοχής και άρα μιλάμε για πολλές "πιστολιές" ανά δοκό....
Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2009 at 10:23 πμ Φορτία χιονιού και ανέμου πάρθηκαν από την εφαρμογή EC1 tools - Ευρωκώδικας 1 όταν στην εφαρμογή βάζουμε το cpi=-0.3 ανέμου, πλευρικά δεν πρέπει να μου δίνει αποτελέσματα? γιατί δεν βγάζει κάτι?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 09:58 μμ Αν ενδιαφέρεται κάποιος αυτά είναι στο: 1. "The Structure Engineering Handbooks" 6 Composite Structions / 6.5.2 (στην 1η έκδοση για στη 2η δεν υπάρχει κεφάλαιο composite) (αυτό μάλλον υπάρχει στο google books) 2. BSI 05-2000 / ENV 1994-1-1:1992 / 6.3.4 (αυτό δεν ξέρω που μπορεί να το βρει κάποιος πάντως έχει και μια αναφορά στις βίδες στα πέλματα) τα παραπάνω αφορούν FLAT SLABS αν γίνουν http://www.klidarithmos.gr/index.php?target=products&product_id=30569 σελ 213-219