vicky123 Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 06:33 πμ Καλησπέρα σας, θέλω σε μελέτη να θάψω αγωγό 5.5μ .αποφασίσαμε να βάλουμε αγωγό απο PE διαβάζοντας το ΦΕΚ είδα όι χρειάζεται μονωτικούς συνδέσους.. αυτό που δε γίνεται συγκεκριμένο είναι εάν θα βάλω μονωτικά (γείωση?) και σε αγωγό PE? σας ευχαριστώ πολύ
akaliak Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 07:00 πμ Ο αγωγός PE επί εδάφους δεν χρειάζεται αντιδιαβρωτική προστασία. Χρειάζονται όμως οι μεταλλικοί σύνδεσμοι αν υπάρχουν. Γείωση βάζουμε σε κάποιο σημέιο τις εγκατάστασης για τα μεταλλικά της μέρη (αγωγούς κλπ), συνήθως κοντά στους μετρητές. Εφόσον όμως παρεμβάλλεται τμήμα PE, τότε χρειάζεται και γείωση στο μεταλλικό τμήμα μετά το PE. Αν η υπόγεια όδευση είναι >20m τότε χρειάζεται και μελέτη καθοδικής προστασίας (εφόσον μιλάμε για μεταλλικό δίκτυο).
vicky123 Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 08:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 20, 2016 at 08:03 πμ akaliak σε ευχαριστώ πολύ! οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να βάλω γείωση στο PE-steel ακριβώς μετά τον αγωγό PE ?