αγωγός φυσικού αερίου στο εφαδος


vicky123

Recommended Posts

Καλησπέρα σας, θέλω σε μελέτη να θάψω αγωγό 5.5μ .αποφασίσαμε να βάλουμε αγωγό απο PE  διαβάζοντας το ΦΕΚ είδα όι χρειάζεται μονωτικούς συνδέσους.. αυτό που δε γίνεται συγκεκριμένο είναι εάν θα βάλω μονωτικά (γείωση?) και σε αγωγό PE?

 

σας ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

Ο αγωγός PE επί εδάφους δεν χρειάζεται αντιδιαβρωτική προστασία. Χρειάζονται όμως οι μεταλλικοί σύνδεσμοι αν υπάρχουν. Γείωση βάζουμε σε κάποιο σημέιο τις εγκατάστασης για τα μεταλλικά της μέρη (αγωγούς κλπ), συνήθως κοντά στους μετρητές. Εφόσον όμως παρεμβάλλεται τμήμα PE, τότε χρειάζεται και γείωση στο μεταλλικό τμήμα μετά το PE.

 

Αν η υπόγεια όδευση είναι >20m τότε χρειάζεται και μελέτη καθοδικής προστασίας (εφόσον μιλάμε για μεταλλικό δίκτυο).

Link to comment
Share on other sites

akaliak σε ευχαριστώ πολύ! οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να βάλω γείωση στο PE-steel ακριβώς μετά τον αγωγό PE ? 

Link to comment
Share on other sites