Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόβλημα στον ηλιακό .. και όχι μόνο.


Tyto

Recommended Posts

Καλημέρα σε όλους και καλώς σας βρήκα .

Είμαι ιδιώτης και θα ήθελα λίγη βοήθεια αν κάποιος έχει το χρόνο, σε υδραυλικά ζητήματα.

Σε νεόδμητη μονοκατοικία, μέσα σε 2 χρόνια έχουν προκληθεί διάφορα υδραυλικά προβλήματα που στατιστικά ξεφεύγουν από το περιθώριο το τυχαίου και από ότι φαίνεται οδεύουν προς την κακοτεχνία.

Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζεται είναι ένας δυνατός θόρυβος το καλοκαίρι από τις σωληνώσεις, από ότι φαίνεται του κυκλώματος του ηλιακού , που ακούγεται σαν να χτυπάει κάποιος τις σωλήνες με σφυρί δυνατά.

Μετά από αυτόν το θόρυβο, το δοχείο διαστολής του κυκλώματος του ηλιακού γεμίζει με ζεστό νερό και η θερμοκρασία των πάνελ πέφτει απότομα απο τους 130 βαθμούς στους 50-60.
Να σημειώσω ότι ο ηλιακός δεν είναι στην στέγη αλλά στο λεβητοστάσιο..

Επίσης προσπαθώντας να βγάλω μόνος μου άκρη , διαπίστωσα ότι σύμφωνα με το manual του κατασκευαστή ο κυκλοφορητής του νερού θα έπρεπε να είναι στο κρύο νερό, στη επιστροφή δηλαδή από το μποιλερ προς τα πάνελ και όχι στο ζεστό νερό από τα πανελ προς το μποιλερ.

Κάποιος άλλος υδραυλικός που ήρθε (για άλλη εργασία βέβαια) μου είπε ότι η εγκατάσταση έχει πολλά περιττά εξαρτήματα και κάποιες άλλες παρατηρήσεις με τις οποίες δεν θα ήθελα να σας προϊδεάσω.
Παραθέτω και φωτογραφία από την συνδεσμολογία.

Ευχαριστώ
Μανώλης

post-107971-0-90983000-1472109594_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Η είσοδος του boiler απο τα panel έχει θερμόμετρο που αντιστοιχεί στο κρύο νερό του κυκλώματος και όχι στο ζεστό. Σιγουρα είναι η προσαγωγή των panel και όχι η επιστροφή τους?

 

Επίσης το δοχείο διαστολής του κλειστού κυκλώματος είναι ανάποδα τοποθετημένο.

 

Η απευθείας σύνδεση με το νερό ύδρευσης, υποδηλώνει ότι η πλήρωση του κλειστού κυκλώματος δεν έγινε με ειδική αντλία, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει πλήρης εξαέρωση του κυκλώματος.

 

Επίσης, το κύκλωμα του ηλιακού έχει συνδεθεί στην πάνω σερπαντίνα ενώ θα έπρεπε να είναι στην κάτω.

 

Ο αυτοματισμός ελέγχου επίσης δεν φαίνεται.

 

Εκτός των άλλων, πιθανά δημιουργείται ατμοποίηση στους συλλέκτες που με τη σειρά της δημιουργεί μια σειρά από θέματα.

Edited by nikmmech
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Καταρχήν η συνδεσμολογία των κλειστών κυκλωμάτων είναι λάθος. Τα ηλιακά πρέπει να συνδεθούν  στην κάτω σερπαντίνα και ο λέβητας στην πάνω. Βρές κάποιον (μηχανολόγο ή υδραυλικό) που να κατέχει το "άθλημα" και θα σου λυθούν τα προβλήματα

Edited by alto2
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Η είσοδος του boiler απο τα panel έχει θερμόμετρο που αντιστοιχεί στο κρύο νερό του κυκλώματος και όχι στο ζεστό. Σιγουρα είναι η προσαγωγή των panel και όχι η επιστροφή τους?

 

Επίσης το δοχείο διαστολής του κλειστού κυκλώματος είναι ανάποδα τοποθετημένο.

 

Η απευθείας σύνδεση με το νερό ύδρευσης, υποδηλώνει ότι η πλήρωση του κλειστού κυκλώματος δεν έγινε με ειδική αντλία, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει πλήρης εξαέρωση του κυκλώματος.

 

Επίσης, το κύκλωμα του ηλιακού έχει συνδεθεί στην πάνω σερπαντίνα ενώ θα έπρεπε να είναι στην κάτω.

 

Ο αυτοματισμός ελέγχου επίσης δεν φαίνεται.

 

Εκτός των άλλων, πιθανά δημιουργείται ατμοποίηση στους συλλέκτες που με τη σειρά της δημιουργεί μια σειρά από θέματα.

 

Καταρχάς ευχαριστώ και τους δύο για τις απαντήσεις.

 

Nikmmec , σχετικά με την φορά του νερού φαντάζομαι ότι εξαρτάται από τον κυκλοφορητή.

Αν είναι όντως το κρύο νερό αυτό με το μπλε θερμόμετρο , τότε πάει λάθος στην εισαγωγή του ζεστού στο bioler, σωστά ;

 

Μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς ότι είναι ανάποδα τοποθετημένο το δοχείο διαστολής;

 

Η πλήρωση του κυκλώματος δεν έγινε με ειδική αντλία σίγουρα γιατί ήμουνα εκεί στην όλη διαδικασία.

 

Το κύκλωμα του ηλιακού γιατί πρέπει να είναι στην κάτω σερπαντίνα και όχι στην επάνω;

 

Θα μπορούσε κάποιος να μου προτείνει έναν μηχανολόγο που να ξέρει από τέτοιες εγκαταστάσεις ( με pm αν υπάρχει πρόβλημα ) γιατί το να βρώ κάποιον στην τύχη δεν θα εξασφαλίζει επ' ουδενί ότι θα "γνωρίζει το θέμα".

 

Ευχαριστώ και πάλι για τις πληροφορίες.

Μανώλης

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.