Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πτώση ΔΔΕ κατά τη μέτρηση βρόχου σφάλματος


Recommended Posts

Παιδιά όταν έκανα μια μέτρηση με το Macrotest για βρόχο σφάλματος από μπρίζα σούκο, σε μια παλιά μονοκατοικία (κατασκευής1960) έπεφτε το ρελέ διαρροής. Γιατί μπορεί να συνέβαινε αυτό; Επίσης παρατήρησα ότι σε μερικές μπρίζες σουκο η αντίσταση μόνωσης ήταν αμελητέα 0,10MΩ ενώ η μέτρηση αντίστασης μόνωσης από την κεντρική ασφάλεια μου έδωσε μέτρηση 5MΩ.

Link to comment
Share on other sites

Οταν μετράς μετα το rcd βρόχο σφαλματος ειναι λογικό να ενεργοποιήσει το ρελε διαφυγής.Για να μετράς βρόχο σφάλματος από τα τερματικά σημεία(πριζες,φωτισμος,συσκευες) θα πρέπει το όργανο να πάει στην κλίμακα R15mA.

Για την αντίσταση μόνωσης των αγωγών με την τιμή που αναφέρεις μπορεί να ειναι πολλοί παράγοντες για να σου δίνει αυτην την τιμή.

Ενδεικτικά αναφέρω.

Κακές επαφές με τους ρευματοδοτες.

Μη υπάρξει αγωγου προστασίας απο την πρίζα έως τον πίνακα.

Οξείδωση στην μπαρα γειωσεως.κλπ

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

οι παραγοντες που αναφερεις ανεβαζουν την τιμη αντιστασης και δεν τη μειωνουν.

 

 

Για την μετρηση βρογχου βαλε επιλογη Ra (αν θυμαμαι σωστα το οργανο).

Edited by maneni
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.