Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έλεγχος ΕΛΟΤ HD384 σε αιολικό πάρκο


mpartzokas

Recommended Posts

Καλησπέρα,

 

έχει κάνει κάποιος συνάδελφος έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικού κατά HD384 σε αιολικό πάρκο;

 

 

Ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

Η εκδοση ΥΔΕ σε αιολικο παρκο κατα HD 384 ειναι παρα πολυ απαιτητική διαδικασια (πρεπει να ελεγξεις παρα πολλες παραμετρους).

Τα βασικά προς ελεγχο ειναι τα εξης:

- συστημα γειωσης / αντικεραυνικη προστασια

- ηλεκτρολογικη συνδεση και αναπαρασταση ανεμογεννητριων

- υποασταθμος μεσης τασης 

- πινακες 

-συγκεντρωση ολων datasheet των εξαρτηματων

 

Αν δεν ήσουν παρών κατα την κατασκευή θα ειναι σχετικά δυσκολο να την εκδοσεις σωστα...

Link to comment
Share on other sites

Το πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ HD384 δεν περιλαμβάνει τα αιολικά πάρκα [εξαιρούνται τυχόν κτίρια/οικίσκοι που βρίσκονται στο αιολικό πάρκο για την εξυπηρέτησή των αναγκών λειτουργίας του]

Link to comment
Share on other sites

Το πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ HD384 δεν περιλαμβάνει τα αιολικά πάρκα [εξαιρούνται τυχόν κτίρια/οικίσκοι που βρίσκονται στο αιολικό πάρκο για την εξυπηρέτησή των αναγκών λειτουργίας του]

 

Καλημέρα,

 

αυτό υπάρχει κάπου επισήμως γραμμένο; Στο πρότυπο ή σε κάποια υπουργική απόφαση; 

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.

 

Προφανώς αναφέρεσαι στα:

 

η) στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για δηµόσια διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας

θ) στις εγκαταστάσεις παραγωγής και µεταφοράς που τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις του εδαφίου
η)
Σηµείωση: Στις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων η) και θ), είναι δυνατόν να εφαρµόζεται εν όλω ή
εν µέρει η παρούσα έκδοση, εφόσον κριθεί αυτό σκόπιµο από τον φορέα που έχει την
ευθύνη της κατασκευής και της λειτουργίας τους
 
Στην εγκατάσταση υπάρχουν τα εξής:
Πίνακας Μέσης Τάσης(Main Kiosk) ->
Μετασχηματιστής Ισχύος 20kV/0,69kV ->
Ανεμογεννήτρια & Πίνακας χαμηλής εντός του πυλώνα με Μ/Σ 690V/400V ->
Αναχωρήσεις για καταναλώσεις εντός πυλώνα και εκτός πυλώνα(Main Kiosk)
 
Στην περίπτωση μου πως ερμηνεύετε τo απόσπασμα του ΕΛΟΤ 384;
Τι θα ελέγχω και θα μετρήσω;
Όλο τον πίνακα χαμηλής εντός του Πυλώνα; Κυκλώματα εντός του πυλώνα όπως φωτιστικά και ρευματοδότες; Μόνο το κύκλωμα που πάει στο main kiosk; 
Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφε.

Προσωπικά ερμηνεύω τη διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 103.3. Εάν ήταν να κάνω ΥΔΕ θα έκανα μόνο στον οικίσκο. Δηλαδή στον πίνακα ΧΤ όπου και είναι εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Στο άρθρο 103.1 τα πεδία εφαρμογής είναι βασικώς κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η ΑΓ είναι μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οπότε δεν μπαίνεις στη διαδικασία των εσωτερικών κυκλωμάτων όσον αφορά τη ΧΤ (θα περιέγραφες το κύκλωμα ενός μηχανήματος πχ CNC?όχι προφανώς. Το θεωρείς blackbox και μόνο στοιχεία εισόδου εξόδου). Όσον αφορά το δίκτυο ΜΤ δεν κάνεις ΥΔΕ.Για τους Υ/Σ ΜΤ κοίτα το άρθρο 2 της ΥΑ Φ.50/503/168 στο ΦΕΚ 844Β/16.05.2011.

Σε κάθε περίπτωση εάν έχεις αμφιβολίες για το αν πρέπει να κάνεις μπορείς να υποβάλεις ένα γραπτό ερώτημα (με αριθμό πρωτοκόλλου) στο κατάστημα του ΔΕΔΔΗΕ που ανήκει το αιολικό πάρκο και να σου απαντήσουν.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.