mpartzokas Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2018 Χαίρετε συνάδελφοι Αν και ο ΕΛΟΤ και τα ΦΕΚ αναφέρουν ότι πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο ρελέ διαφυγής σε κάθε γραμμή ισχύος, υπάρχει κάποια σημείωση για χώρους όπως τα server rooms; Link to comment Share on other sites More sharing options...
mantonak Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2018 Καλησπέρα, προσωπικά δεν έχω βρει κάποια σχετική αναφορά, αλλά αν χρησιμοποιήσεις, θα σου πρότεινα τύπου Β, έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνεύσει συνιστώσες DC και αρμονικών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2018 Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 δεν αναφέρει σε κανένα σημείο του ότι κάθε κύκλωμα πρέπει να προστατεύεται με rcd. Αυτό προέκυψε από την ΥΑ ΦΕΚ1222/2006 που έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην εφαρμογή της. Εκτεταμένο προβληματισμό δες εδώ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2018 (edited) Βαζεις εναν 100/300 mA τύπου Α στον κεντρικό και μετά 30mA στους υποπίνακες.Προσοχή θέλει αμα βάλεις τύπου Β , για server room μάλλον 100 mA (που δεν θα μπει λόγω τιμής , αν και θα έπρεπε) , να τον συνδέσεις πριν τον 100 mA και οχι μετά .. Αυτή ειναι μία λύση (κατα VDE) για τους προβληματισμούς του hd384 Edited Μάιος 18 , 2018 by skidoo23 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2018 8 ώρες πριν, skidoo23 said: Αυτή ειναι μία λύση (κατα VDE) για τους προβληματισμούς του hd384 Για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα τέτοιου είδους το ΕΛΟΤ Hd384 [ούτε το ΕΛΟΤ ΕΝ60364, ούτε το VDE, που αν εννοείς το αντίστοιχο, είναι συμμορφωμένο με τα προηγούμενα]. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την απολυτότητα της σχετικής υπουργικής απόφασης που υπερκέρασε τις απαιτήσεις των προτύπων και έκανε τα πράγματα άκαμπτα, και σε μεγάλες ή/και ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σχεδόν ανεφάρμοστα. Να μην επεκταθώ παραπέρα, γιατί μας διαβάζει κόσμος, όχι πάντα σχετικός. Το θέμα έχει πολλές φορές και εκτενώς συζητηθεί σε αυτό το φόρουμ. Πάντως, υπάρχει ένα απόλυτα βέβαιο δεδομένο: κανένα τερματικό κύκλωμα δεν πρέπει να μένει χωρίς προστασία RCD <=30mA. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 (edited) Συνήθως σε server rooms η τροφοδοσία γίνεται από UPS, τα RCD/RCB/ΔΔΕ παρακολουθούν για διαρροή έως τα UPS. Από σεμινάρια θυμάμαι ότι σε τριφασική παροχή ο ουδέτερος πρέπει να έχει διπλάσιο πάχος, υπάρχει κατηγορία server ή server PSU που έχουν χωρητικό συνημίτονο, αν θα είσαι υπεύθυνος ως εκεί. Σε 1-2 εγκαταστάσεις στις δοκιμές διέκοπτε ο ΔΔΕ, στη μία περίπτωση ήταν ο ηλεκτρολόγος stand-by και αμέσως άλλαξε ΔΔΕ, σε άλλη περίπτωση 1 από τα UPS, αλλού απλή ρύθμιση. Κάπου υπάρχει άρθρο με συστάσεις, standards κλπ για server farms, θα το βρω και θα το ανεβάσω. Πόσα kW ισχύ έχεις? Edited Μάιος 19 , 2018 by AMHxaNos 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 Αμα εχεις πάνω απο 10 psu μπορει να έχεις διαρροή >30mA (εντός των προδιαγραφών των PSU) Δεν ειμαι και πολύ σχετικός αλλά νομίζω οτι τα μεγάλα και καλά UPS δεν διακόπτουν την γείωση. Αυτά που εγραψα παραπάνω μου τα είχε προτείνει σαν λύση φίλος ηλ/γος αρκετά σχετικός , Πετρανθος ο VDE απαγορεύει RCD τύπου AC , αλλά κάπου πρέπει να τα ξεφορτωθούν και αυτοί Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 Νομίζω ότι κανένα UPS/SPS δεν διακόπτει την γείωση και ότι υπάρχουν κανονισμοί γιαυτό. Στις δοκιμές είτε σβήνουμε τα πολύπριζα ένα-ένα και από τον διακόπτη τους είτε κατεβάζουμε τον διακόπτη από τον πίνακα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 Nαι ,εννοω το συστημα ουδετερου γείωσης για να δουλέψει rcd στην έξοδο του ups Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2018 8 ώρες πριν, skidoo23 said: Πετρανθος ο VDE απαγορεύει RCD τύπου AC , αλλά κάπου πρέπει να τα ξεφορτωθούν και αυτοί Οι γερμανικοί κανονισμοί εδώ και μια δεκαετία δεν επιτρέπουν την χρησιμοποίηση RCD type AC. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λοιποί τύποι, όμως, αν και ακριβότεροι, Α και Β. Το πιθανότερο είναι ότι στην επόμενη αναθεώρηση και των ελληνικών κανονισμών θα ισχύσει κι εδώ η ίδια απαγόρευση, για τους ίδιους λόγους. Πάντως, με την ευρεία πλέον διείσδυση ηλεκτρονικών διατάξεων ΛΕΝΤ, ΙΝΒΕΡΤΕΡ ΚΛΠ. στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δυο πράγματα πρέπει να γίνονται, ακόμη και αν οι τωρινοί ελληνικοί κανονισμοί δεν το απαγορεύουν: (α) να μην χρησιμοποιούνται rcd type AC, και (β) να μην χρησιμοποιείται μειωμένη διατομή για τον ουδέτερο αγωγό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα