thkera Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2020 Συνάδελφοι καλημέρα, τα μόνιμα Πυροσβεστικά Υδροδοτικά Δίκτυα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Ποια είναι η πιο πρόσφατη νομοθεσία που αναλύει ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων εντάσσονται σε μία από τις τρεις κατηγορίες; Η κατηγοριοποίηση τους γίνεται μέσω ΚΑΔ; Μέσω βαθμού κινδύνου για τις μεταποιητικές; Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2020 η τελευταία διάταξη για τις μεταποιητικές είναι η 136860 (ΦΕΚ 6210Β/2018). Σε όσες δεν εμπίπτουν σε αυτή ισχύει η παλιά 1589. Για τα μέσα η ΠΔ 15/2014. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thkera Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2020 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος όμως αυτό που ψάχνω είναι σε ποια νομοθεσία διευκρινίζει ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στις 3 παρακάτω κατηγορίες. Για παράδειγμα βιομηχανία πλαστικών κατηγορία Ι ή ΙΙ; ή αντίστοιχα Ξενοδοχείο. Κάποια στιγμή όπως διάβαζα μια σχετική νομοθεσία νομίζω ότι είχα εντοπίσει ένα σημείο που ανέφερε ότι οι κατηγορίες που εντάσσονται οι επιχειρήσεις καθορίζονται με απόφαση του αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Έκτοτε δεν το έχω ξαναπετύχει. Κατηγορίες υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων. Διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες α) Κατηγορία Ι: Για χρήση από την πυροσβεστική υπηρεσία και από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Στην κατηγορία αυτή χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 65 mm (ή 2 1/2"). Για μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο της κατηγορίας "Ι" απαιτούνται 1900 λίτρα νερού ανά 1 (λεπτό) της ώρας και για λειτουργίας αυτού τουλάχιστον 30' (λεπτών) της ώρας. β) Κατηγορία ΙΙ: Για χρήση από του ενοίκου ή της ομάδας πυροπροστασίας μέχρι την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην κατηγορία αυτή χρησιμοποιούνται εύκαμπτος πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 20 mm έως 45 mm (1" έως 1 3/4"). Για μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο της κατηγορίας "Π" απαιτούνται 380 λίτρα νερού ανά πρώτο λεπτό (λειτουργία 1 πυροσβεστικής φωληάς) σε κάθε στήλη (κατακόρυφο κλάδο) και για λειτουργία τουλάχιστο 30 λεπτών των ώρας. γ) Κατηγορία III: Για χρήση από την πυροσβεστική υπηρεσία και ειδικώς εκπαιδευμένων ατόμων με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου 65 mm και συγχρόνως για χρήση από τους ενοίκους με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου έως 45 mm δηλαδή σε κάθε πυροσβεστική φωλιά θα υπάρχουν δύο στόμια (βάννες). Για μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο της κατηγορίας "III" απαιτούνται οι ποσότητες και οι πιέσεις της κατηγορίας Ι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα