Χρήστος Κ Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 11:25 πμ Έχω θερμοστατική βαλβίδα αναμίξεως της brass form, που έχει αντεπίστροφες και στις δύο εισόδους, που σημαίνει πως εκεί σταματά το κύμα. Να βάλω αντιπληγματικό στην έξοδο τού ζεστού νερού;
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 02:43 μμ Σωστή σκέψη. Προσλέξτε να αντέχει σε ψηλή θερμοκρασία ή να υπάρχει κάποιο μήκος στη σωλήνα σύνδεσης που με το στάσιμο νερό που θα περιέχει, θα αποτρέπει την είσοδο ΖΝΧ στο αντιπληγματικό
Χρήστος Κ Δημοσιεύτηκε June 1, 2022 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2022 at 07:52 πμ (edited) Σκέφτομαι αυτό: https://www.dimco.gr/shop/product/mini-rester-1-2/ με Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας : 121 °C, το μόνο που φοβάμαι είναι πως θα είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Θα δω εάν μπορώ να το βάλω στο άλλο άκρο. Ευχαριστώ Edited June 1, 2022 at 07:54 πμ by Χρήστος Κ
antloukidis Δημοσιεύτηκε June 1, 2022 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2022 at 05:40 μμ Μιά χαρά. Ντύστε το με μόνωση και θα είναι ΟΚ
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα