Jump to content

Σταθερή σύνδεση με ρακόρ (όχι σπειράλ) λέβητα αερίου


tzitzikas
 Share

Recommended Posts

καλησπέρα. είδα σε εγκατάσταση (όχι ενεργή ακόμα) την σύνδεση της φώτο (λέβητα φυσικού αερίου μέσα σε διαμέρισμα). Δεν έχει την κλασική σύνδεση στον λέβητα με σπειράλ μετά την βάνα αερίου ΗΤΒ αλλά σταθερή σύνδεση με ρακόρ στον λέβητα. Απο ότι κατάλαβα μετά την βάνα έχει ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3/4''->1/2'' και μετά κάτι σαν μαστό 1/2''->3/4'' με ρακόρ 3/4'' το οποίο ρακόρ συνδέεται στον λέβητα μάλλονξ με φλάτζα για στεγανοποιητικό στο ρακόρ. Υπάρχιε κάποιο θέμα?  Η εγκατάσταση είναι στην Θεσσαλονίκη.  Γιατι στην παράγραφο 7.2 του Κανονισμού κάπως διαφορετικά τα διάβασα για την σταθερή σύνδεση. Ευχαριστώ!

IMG_20201128_115746.jpg

Link to comment
Share on other sites

1. Απορώ πως θα λυθεί αυτό αν χρειαστεί και

2. Δεν βλέπω κάποια ασυμφωνία με την 7.2.

Link to comment
Share on other sites

On 28/11/2020 at 8:15 ΜΜ, tzitzikas said:

και μετά κάτι σαν μαστό 1/2''->3/4'' με ρακόρ 3/4'' το οποίο ρακόρ συνδέεται στον λέβητα μάλλονξ με φλάτζα για στεγανοποιητικό στο ρακόρ

"Ουρά" υδρομέτρου είναι μάλλον...

https://images.app.goo.gl/mypNnSWtVivc95mN8

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
On 28/11/2020 at 8:15 ΜΜ, tzitzikas said:

καλησπέρα. είδα σε εγκατάσταση (όχι ενεργή ακόμα) την σύνδεση της φώτο (λέβητα φυσικού αερίου μέσα σε διαμέρισμα). Δεν έχει την κλασική σύνδεση στον λέβητα με σπειράλ μετά την βάνα αερίου ΗΤΒ αλλά σταθερή σύνδεση με ρακόρ στον λέβητα. Απο ότι κατάλαβα μετά την βάνα έχει ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3/4''->1/2'' και μετά κάτι σαν μαστό 1/2''->3/4'' με ρακόρ 3/4'' το οποίο ρακόρ συνδέεται στον λέβητα μάλλονξ με φλάτζα για στεγανοποιητικό στο ρακόρ. Υπάρχιε κάποιο θέμα?  Η εγκατάσταση είναι στην Θεσσαλονίκη.  Γιατι στην παράγραφο 7.2 του Κανονισμού κάπως διαφορετικά τα διάβασα για την σταθερή σύνδεση. Ευχαριστώ!

IMG_20201128_115746.jpg

Δεν υπάρχει περίπτωση να το ενεργοποιήσει ο ελεγκτής που θα πάει. Εύκαμπτο θέλει και όχι πάνω από 20cm

Link to comment
Share on other sites

On 5/3/2021 at 10:06 ΜΜ, Menestel said:

Δεν υπάρχει περίπτωση να το ενεργοποιήσει ο ελεγκτής που θα πάει. Εύκαμπτο θέλει και όχι πάνω από 20cm

αλλάχτηκε με σπειράλ τότε. Το θέμα είναι οτι ο τεχνικός που το κατασκεύασε υποστηρίζει οτι έχει περάσει τέτοια. Τωρα αν λεει αλήθεια ή όχι δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ οτι δεν λεει αλήθεια ο τεχνικός. Εγω αν ήμουν ελεγκτής δεν θα το περνούσα. ευκαμπτο δέχονται εδώ ως 40εκ σε πλήρη έκταση για επίτοιχους λέβητες. Για κουζίνες και μεγαλύτερου μήκους (<1μ)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.