Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2021 (edited) Σε παλαιό κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας είδα το παραπάνω είδος γείωσης που αφορούσε ηλεκτρική εγκατάσταση σε ένα τμήμα των γραφείων του τελευταίου ορόφου, μου έκανε εντύπωση, νόμιμο σίγουρα δεν είναι. Θα ήθελα να μάθω κατά πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια τέτοια γείωση η οποία είναι τοποθετημένη σε μια εξωτερική μεταλλική σκάλα που υπάρχει ως έξοδος κινδύνου, η σκάλα ξεκινάει από την ταράτσα πάνω από τον 6ο όροφο και καταλήγει χαμηλά κάτω σε ένα υπόγειο όπου έρχεται σε επαφή με το έδαφος της Γης. Πόση μπορεί να είναι η αντίσταση όλης αυτής της σκάλας, η γείωση είναι συνδεδεμένη ψηλά στον έκτο. Edited Απρίλιος 14 , 2021 by Giorgos1987 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2021 η αντίσταση της σκάλας είναι μικρή αλλά το ζητούμενο είναι η αντίσταση της γείωσης που δημιουργεί η σκάλα που εξαρτάται από την θεμελίωσή της. Μήπως αυτό που είδες δεν είναι γείωση αλλά ισοδυναμική σύνδεση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2021 Αν η σύνδεση είναι είναι στιβαρή (και οοβαρή) (έχεις, δηλαδή, εξασφαλίσει την ηλεκτρική συνέχεια), την καταλληλότητα ή όχι αυτής της ασυνήθιστης τεχνικής λύσης θα την διαπιστώσεις κάνοντας τις μετρήσεις που απαιτεί η ΥΔΕ, ανάλογα με το σύστημα γειώσεων που έχεις (ΤΤ ή ΤΝ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 (edited) On 15/4/2021 at 8:42 ΠΜ, nvel said: Μήπως αυτό που είδες δεν είναι γείωση αλλά ισοδυναμική σύνδεση; Ήταν ένα καλώδιο κίτρινο-πράσινο το οποίο εφαρμοζόταν επάνω στην σκάλα. Edited Απρίλιος 20 , 2021 by miltos Διαγραφή τμήματος παράθεσης Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 ένα κιτρινοπράσινο καλώδιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ο αγωγός γείωσης της εγκατάστασης, εδώ φαίνονται πολλοί κιτρινοπράσινοι αγωγοί συνδεμένοι στις σωληνώσεις θέρμανσης χωρίς το δίκτυο θέρμανσης να είναι το ηλεκτρόδιο της γείωσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 Το καλώδιο από που ξεκινάει για να πάει στη σκάλα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 (edited) Από τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης. Edited Απρίλιος 20 , 2021 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 @Giorgos1987 μπορείς να υπολογίσεις την διατομή αυτου του κιτρινοπρασινου αγωγου ? η σύνδεση ήταν με μεταλλικό κολάρο , κως , κατι αλλο .....πρόσεξες εάν υπήρχε διμεταλλικό ανοξείδωτο έλασμα.......υπάρχει κάποια φώτο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2021 3 ώρες πριν, Giorgos1987 said: Από τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης. Αν στον πίνακα αυτό έρχεται γείωση από αλλού τότε είναι ισοδυναμικη σύνδεση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2021 8 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: @Giorgos1987 μπορείς να υπολογίσεις την διατομή αυτου του κιτρινοπρασινου αγωγου ? η σύνδεση ήταν με μεταλλικό κολάρο , κως , κατι αλλο .....πρόσεξες εάν υπήρχε διμεταλλικό ανοξείδωτο έλασμα.......υπάρχει κάποια φώτο? Δεν έβγαλα φωτογραφία, στον χώρο παραβρέθηκα τυχαία για επίσκεψη και όχι για κάποια δουλειά. Το καλώδιο δεν ξέρω τι διατομής είναι ούτε αν είναι μονόκλωνο ή πολύκλωνο, αλλά από το εξωτερικό πάχος που είδα συμπεριλαμβανομένης φυσικά της μόνωσης του καλωδίου, δεν πρέπει με τίποτα να είναι μεγαλύτερο από 1.5αρι (3χ1.5), σίγουρα μικρότερο. Η σύνδεση του καλωδίου επάνω στην σκάλα γινόταν με κάποιο μεταλλικό κολάρο γείωσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα